-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wulson,
Vielen Dank für diese Variante. Sie funktioniert auch.
Aber Teil 0 ist bei deiner Variante überflüssig geworden.
Deine Variante schreibt vom Quell-DB direkt auf Teil 1.
Ich denke der Code vorher verschiebt alles oder?
Vielen Dank nochmal.
Grüße Tommylik
Vielen Dank für diese Variante. Sie funktioniert auch.
Aber Teil 0 ist bei deiner Variante überflüssig geworden.
Deine Variante schreibt vom Quell-DB direkt auf Teil 1.
Code:
FOR j:= 1 TO 16 BY 1 DO
"X_DB2390_NIOTeile".Schicht[Schicht].Teil[1].PraegeCode[j] := "X_DB100_NIO_Teile".NIO_ID[j];
END_FOR;
Ich denke der Code vorher verschiebt alles oder?
Code:
FOR i := 299 TO 1 BY -1 DO
FOR j := 1 TO 16 BY 1 DO
"X_DB2390_NIOTeile".Schicht[Schicht].Teil[i].PraegeCode[j] := "X_DB2390_NIOTeile".Schicht[Schicht].Teil[i-1].PraegeCode[j];
END_FOR;
END_FOR;
Vielen Dank nochmal.
Grüße Tommylik