Wie kassla schon alles erwähnt hat.
Also bei MPI den Adapter auf 0.
Bei Profibus falls ein AS cleint oder AS es vorhanden ist in der Hardware eine passende oder vorgesehen Adresse Suchen (Achtung wenn nicht ballerst du den Bus ab) Da du eien 312 dran hast wird das aber kaum der Fall sein
Unter der Paramtrierung der Schitstellen kannst du eine Test des Adapters machen.
In Simatic Manager unter Extras -> PG/PC schnittstelle einstellen.
Deinen Adapter MPI bzw Profibus einstellen -> auf Eigenschaften -> Adresse 0 -> Timeout 1s -> Übertragungsgeschwindigkeit deine PArametreirte -> Höchste Teilnehmerzahl 31 oder 126.
Achtung: Bei deiner 312 wirst du MPI Benötigen, nicht Profibus!
Dann Diagnose, Unter Netwerkdiagnose und unter Hardware auf testen klicken.
Zuerst Station passiv, dann Station Aktiv
Sollte der Adpater OK sein, aber die Sation nicht erkannt werden kann es an deinen MPI Kabel liegen, oder die Sation ist falsch Parametriert. Wobei dich die S7-312 eiegntlich immer drauf lassen müsste, da diese kaum in einen grossen Profibus Netz oder mit einigen HMI integriert sein wird.
!! Wenn du die Sofwate auf V5.0 V5.1 Installiert hast benötigst du daszu keine Lizenzierung, die Installationd er Software an sich recht um den Adapter zu betrieben. Also an der Software kann es ansich nicht liegen.
Kommst du immer noch nicht weiter, gehe nochmals in den PG/PC Schnitstellen Monitor, aber über die Systemsteuerung, nicht über die Simatic.
Grüsse