vielleicht hilft dir dieser Beitrag (im Ansatz) weiter :
NTC5K in S7-300 einlesen
Hallo zusammen, ich muss einen Raumtemperaturfühler (NTC5K) in meine SPS einlesen, welche Karte verwende ich hierzu am besten? Gruss Stevewww.sps-forum.de
Ich habe bei der Eingangsbaugruppe umgestellt auf Spannung, da habe ich einen Wert von 1 erhalten, nicht sehr aussagekräftig.Google nach 660228 NTC 5K 22/08 liefert mir, dass du einen temperaturabhängigen Widerstand hast, mit negativem Temperaturcoeffizient.
Ein Thermoelement liefert eine Spannung, je nach kombinierten Werkstoffpaaren.
Bitte sei mir nicht böse, aber Du hast tatsächlich keinen Durchblick. @drakefighter hat Dir in #2 schon geschrieben, dass das nicht geht. Du versuchst einen temperaturveränderlichen Widerstand an einem Modul für Thermoelemente zu betreiben, das sind zwei paar Schuhe. Du benötigst ein RTD Modul für temperaturveränderliche Widerstände oder ein Thermoelement für das vorhandene Modul.Ich habe nun Typ "B" eingestellt, da wäre die Abweichung am geringsten.
Ich erhalte einen Wert zwischen 130 und 140. Dies sollte die Temperatur in /10 Grad sein, also 13,0 bis 14,0 °C.
Die Raumtemperatur liegt bei 22,6 °C.
Muss ich die Werte linearisieren? Wenn Ja, wie?
Ich habe aktuell keinen Durchblick.
Das kann ja auch nicht gehen, dein NCT liefert ja keine Spannung.Ich habe bei der Eingangsbaugruppe umgestellt auf Spannung, da habe ich einen Wert von 1 erhalten, nicht sehr aussagekräftig.
Warum soll ich böse sein, Du hast mir verständlich erklärt, dass die Komponenten nicht zusammenpassen.Bitte sei mir nicht böse, aber Du hast tatsächlich keinen Durchblick. @drakefighter hat Dir in #2 schon geschrieben, dass das nicht geht. Du versuchst einen temperaturveränderlichen Widerstand an einem Modul für Thermoelemente zu betreiben, das sind zwei paar Schuhe. Du benötigst ein RTD Modul für temperaturveränderlichen Widerstand oder ein Thermoelement für das vorhandene Modul.
Ein temperaturveränderlichen Widerstand ändert je nach Temperatur seinen Widerstand, ein Thermoelement erzeugt je nach Temperatur eine unterschiedlich hohe Spannung.
Die Glättung oder Linearisierung übernimmt das jeweilige Modul schon für Dich.
Interessant, Danke.Ergänzend eine kleine Lektüre zu besseren Übersicht:
https://people.phys.ethz.ch/~andreoli/üK_1/Zusatz/Temp_Messung/Jumo Temperaturmessung.pdf
Auf der Seite von Jumo sind noch mehr Fachbücher zu finden.
https://www.jumo.de/web/services/jumo-campus/literature