Gibt es eine Möglichkeit, PV Werte von CTU Bausteinen remanent nach Netz 0/1 zu halten?

Im Einsatz sind 1212C CPU an KTP400 Basic über TIA V16 Basic programmiert.

PV und CV habe ich soweit in einem Bild eingefügt, Werte werden angezeig und PV kann eingestellt werden.
Soweit ich "Remananz" einstellen kann, ist es dort aktiviert.

CV ist remanent, nur PV ist nach Netzschalten auf 0?!?

...irgend etwas habe ich übersehen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SIMATIC-Zeiten und Zähler sind nicht die IEC-Timer und IEC-Zähler. Hast du das vielleicht verwechselt, da du ja auch CV schreibst.

Für PV würde ich die Variable, die dort verschaltet ist, remanent machen.
 
Zeitgemäß würde ich es mit einer Variable in einem Datenbaustein machen. Die remanenten Bereiche findet man glaube ich in der Variablentabelle, dort ist oben eine kleinere Schaltfläche die aussieht wie ein Akku/Batterie-Symbol mit einem Schraubenschlüssel, dort lässt es sich einstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Hilfe!

Funktioniert:D

ich habe das nicht in der TIA Hilfe gefunden.

Einfach den Remanenten Speicher deklarieren, fertig...

Dieses Kleine "Akku" Symbol ist mir bis jetzt nicht aufgefallen...
 