TIA TIA-V20 TP700 Comfort Images nicht findbar

So, um es noch einmal herauszuarbeiten, man muß die richtigen Images von der Siemens-Homepage laden, diese entpacken und dann in das Verzeichnis: "C:\Program Files\Siemens\Automation\Portal V20\Data\Hmi\Transfer\17.0" kopieren. Warum Siemens das nicht etwas klarer auf der Homepage schreibt, darf man sich ruhig mal fragen. Ein Satz mehr in BOLD und schon wäre alles klarer. Dabei konnte ich das Verzeichnis 17.0 nicht löschen und den vorhandenen Inhalt nicht überschreiben, weil ich Admin-Rechte benötige, obwohl ich Admin bin. Ich konnta aber den Inhalt des Verzeichnises löschen und die Dateien aus dem Update hineinkopieren.
Die Übertragung auf das Panel dann ein paar mal neu gestartet, weil sie trotzdem etwas klemmte inkl. Runtime-Update, aber dann ging es.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Übertragung auf das Panel dann ein paar mal neu gestartet, weil sie trotzdem etwas klemmte inkl. Runtime-Update, aber dann ging es.

Ist ein Runtime-Update notwendig und funktioniert das Update über TIA nicht, dann über die HMI-Wartung das Betriessystemimage mittels ProSave machen...
 
Punkt 1.2
Anhang anzeigen 88885

In die pdf schauen, wo man die Images hinkopieren MUSS!

Oder vielleicht gehts auch einfacher mit dem TIA-Administrator oder mit dem TIA-Updater oder dem PUI-Installer... aber da das alles oft nicht läuft, ist man glaub mit den Offline Installation Panel Images am besten aufgehoben.

Wenn man mehrere TIA Versionen auf dem Laptop hat, muss man die Panelimages für jede TIA Version separat in den entsprechenden TIA Ordner kopieren. Also wenn man TIA V17/18/19/20 hat muss man die 2,5GB 4x kopieren!

Ansonsten, wenn sich das neueste Image nicht mit TIA auf des Panel übertragen lässt, evtl. mit Prosave versuchen, evtl. auch mehrmals übertragen und abundzu Neustart von Panel und Laptop machen.

Aktuell gibts da mit den Images viel Ärger...

steht doch alles schon in der Zusammenfassung von Beitrag #18 ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
steht doch alles schon in der Zusammenfassung von Beitrag #18 ;)
Ja, aber ich wollte das noch einmal rückmelden, in ein paar Tagen stopert da garantiert wieder jemand drüber.
Sei froh, dass du ein Panel der 2. Generation gekauft hast und kein Panel für WinCC Unified, wo wieder alles anders ist und bestimmte Funktionen fehlen oder Mehraufwand benötigen.
Ist Anlage Nummer 6, nur müssen wir jetzt wirklich von V17 auf V20 hochgehen, weil wir in einer der Zellen ein paar S210 drin haben, in neuer Ausführung. Irgendwer bei Siemens (ein Hoch auf IHN ;) ) hat anscheinend beschlossen, dass die Safety-Schnittstelle mit Telegram 30 nun statt 6 Byte 7 Byte hat und das ist in der V17 nicht hinzubekommen. (Ist nur meine Info zum Grund der Hochrüstung, ich hab noch die "alten" drin).
 
in ein paar Tagen stopert da garantiert wieder jemand drüber.
- für TIA V18/19/20 immer den Offline Panel Installer (1.2) hernehmen
- für V16/17 jeweils den Installer (1.1) (nicht den PIU)
- für V15.1 waren die Images m.M. beim TIA-Update mit dabei
- <= V14 gibts scheinbar nicht mehr zum Download.

- u.U. muss vor den runtergeledanen Images noch die original DVD3 installiert werden
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die neuen S210 sollen angeblich per GSD auch in V17 laufen. Sind dann aber nicht mehr totally integrated.
Darüber hatte ich auch kurz nachgedacht, aber das ist natürlich ein Siemens-typischen Szenario oder?
Denke, die Entscheidung ist für den AG gefallen, wir arbeiten ja bereits mit der Hochrüstung und der V20, auch wenn noch alle Versionen TO, FW SPS etc. "alt" belassen sind. Es gibt da OPC und einiges Anderes, wird sicher wieder Spannend im Detail!
 
Hallo zusammen.

Mir ist gerade etwas langweilig und so wollte ich mal aus Neugier die ImageDateien V17 UPD 9 offline installieren.

Ich habe in einer neuen VM TIA v21 installiert.
Für die Comfort Panels (die wie ich es verstanden habe unter V20 / V21 ja nur bis V17 projektierbar sind) sind im Ordner
C:\SIEMENS\Portal V21\Data\Hmi\Transfer]17.0 danach diese Dateien in der Version 17.0 vorhanden. So weit so gut.

Inhalt_HMI-Transfer_V17_nach Installation.PNG

Nach Download und Entzippen der Datei 109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd9 sehe ich dann den abgebildeten Inalt. Gemäß der PDF zur Offline Installation sollen diese Dateien in den o.a. Ordner kopiert werden.

Inhalt_Download-Datei.PNG

Der Inhalt der Downloaddatei sieht aber völlig anders aus als der Inhalt nach der Original Installation.
Bevor ich das mache würde ich gerne wissen:
1. Lösche ich die vorhandenen Dateien?
2. Muss ich die Dateien aus der 109825750_ComfortPanels_V17.0_Upd9 noch weiter entpacken ?

Hat das schon jemand gemacht?

Gruß Wilhelm
 
Ich hab's mal versucht... macht keinen Sinn!!!

- Ist nicht über den PIU installierbar.
- Die "Optionen" für dia Panels sind nicht mehr vorhanden/auffindbar oder haben die falsche Versionskennung...
-Sprachen (Koreanisch/ Japanisch/ Cinesisch)
- Druckertreiber
- ...

Habe jetzt wieder Prosave V18 Upd5 installiert, damit geht's.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte kürzlich auch die neuesten Updates einiger Panels installiert. Ich glaube, ich hatte den "HMI Panel Image Updater" verwendet. Ich zeige dir mal, meine Verzeichnisse, allerdings unter TIA V20.

2025-12-25_130045.png2025-12-25_125910.png
 
Ich hatte kürzlich auch die neuesten Updates einiger Panels installiert. Ich glaube, ich hatte den "HMI Panel Image Updater" verwendet. Ich zeige dir mal, meine Verzeichnisse, allerdings unter TIA V20.
Sieht bei mir unter V21 genauso aus wie bei dir.

Wenn ich jetzt in V21 aber ein Comfort Panel projektiere bietet er nur Version V17.0.0.0 an, nicht wie erwartet V17.0.0.9
TIA_Auswahl_TP1200.PNG


Unter ProSave OS-Update zeigt er für das Image aber die Version 17.0.0.9. , ist also im Verzeichnis vorhanden.
ProSave_Auswahl_TP1200.PNG

Sehr seltsam, verstehe nicht wieso er das im TIA nicht zeigt.
 
Hallo WL7001,

Das ist seit TIA v18 oder 19 schon so es wird beim Panel auswählen nur noch die Hauptversion ausgewählt und angezeigt.
Das wird dann per Piu Updater aktualisiert bzw händisch reinkopiert.

Gruß TIA
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... Wenn ich jetzt in V21 aber ein Comfort Panel projektiere bietet er nur Version V17.0.0.0 an, nicht wie erwartet V17.0.0.9 ...

Was lediglich bedeutet, dass es zwischen den beiden Versionen keine funktionalen Unterschiede gibt. Irgendwo gab es hierzu dazu auch schon mal einen Beitrag.

Für mein Verständnis hat der Hardware-Katalog auch nichts mit den auf dem PG abgelegten Images zu tun. Und der "HMI Panel Image Updater" dient auch nur dazu, die Images auf dem PG zu aktualisieren, um sie später mittels Prosave auf das Panel übertragen zu können, nicht auf die Projektierung.
 
Panelimages sind wie der Name schon sagt, die Imageupdates für das Panel. Das hat nichts mit dem Hardwarekatalog vom TIA zu tun. Dafür gäbe es HSPs.
Ausser Prosave nimmt auch das TIA selbst beim Laden diese Images (meistens) her und läd die automatisch mit, wenn die neuer sind, als das was auf dem Panel schon drauf ist.
 
Zurück