Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
TIATIA WinCC Professional (SCADA) - Anbindung von Steuerungen.
also mit S7ONLINE = PLCSIM wirst du auf keine reale CPU kommen, nur auf simulierte.
Stell hier mal die Netzwerkkarte ein mit der PC und PLC verbunden sind.
kommt darauf an was du machen willst
Beim WinCC ES V13 Professional ist eine Simulation dabei, die kannst du starten und solltes mit den richtigen einstellungen auch ne Verbindung zur CPU bekommen.
Der letzte Screen zeigt nur das du keine Verbindung vom ES zur PC Station bekommst was ja auch ok ist da du keine WinCC RT hast wenn ich das nicht falsch verstehe.
Ja, das hast du richtig verstanden. Wir Projektieren zuerst das Projekt am Entwicklungs PC. Noch keine RT gekauft.
Simulation funktioniert mit OPC Treiber auf Fremdsteuerung, aber nicht mit der Siemens Steuerung.