Hallo,

unser WinCC Projekt hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wurde nie wirklich pfleglich behandelt. Dementsprechend sind viele Variablen angelegt, die aber nicht mehr verwendet werden.


Gibt es hier eine komfortable Möglichkeit sich ungenutzte Variablen anzeigen zu lassen?
Händisches suchen über die CrossReference ist bei der Menge leider keineb Option.


Mit freundlichen Grüßen
 

PN/DP

User des Jahres 2011 - 2013; 2015 - 2017; 2020
Beiträge
17.438
Punkte Reaktionen
5.121
Stichwort: Editor "Cross Reference" mit den Filtern "Variable" + "nicht verwendet"