-> Hier kostenlos registrieren
Moin. Ich habe folgendes Problem:
In meinem Unified Panel ist eine standard Meldeanzeige eingbebaut. Wenn jetzt ein fehler auftaucht kommt auch der Meldetext, allerdings ist die Zeit des Auftretens falsch.
Direkt nach CPU und HMI start ist der unterschied nur wenige Sekunden zur echten Zeit. Mit der Zeit wird es aber immer mehr. An einem Tag sogar fast 2 Stunden Unterschied.
Im Panel selbst wird in der Kopfzeile eine Uhrzeit durch ein Skript angezeigt:
export function ioDateTime_ProcessValue_Trigger(item) {
var value;
value = new Date().toLocaleString('de-DE', {hour12: false}); // use format of RT server
return value;
}
Diese Uhrzeit im Panel ist auch richtig.
Ich verwende TIA V19. Ich bin noch nicht so erfahren in dem Thema und vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Welche Uhrzeit wird in der Meldeanzeige verwendet und warum wird die Diskrepanz immer größer?
In meinem Unified Panel ist eine standard Meldeanzeige eingbebaut. Wenn jetzt ein fehler auftaucht kommt auch der Meldetext, allerdings ist die Zeit des Auftretens falsch.
Direkt nach CPU und HMI start ist der unterschied nur wenige Sekunden zur echten Zeit. Mit der Zeit wird es aber immer mehr. An einem Tag sogar fast 2 Stunden Unterschied.
Im Panel selbst wird in der Kopfzeile eine Uhrzeit durch ein Skript angezeigt:
export function ioDateTime_ProcessValue_Trigger(item) {
var value;
value = new Date().toLocaleString('de-DE', {hour12: false}); // use format of RT server
return value;
}
Diese Uhrzeit im Panel ist auch richtig.
Ich verwende TIA V19. Ich bin noch nicht so erfahren in dem Thema und vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Welche Uhrzeit wird in der Meldeanzeige verwendet und warum wird die Diskrepanz immer größer?