Step 7 Verbindung ProSave zu TP177A

Christian7311

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen

Ich habe einen TP177AA der defekt ist, um den neuen aber benützen zu können muss ich mit dem ProSave zuerst die Daten runterladen bez. danach wieder hochladen. Leider kann ich keine Verbindung zwischen dem PC und dem Panel erstellen. Ich habe den Siemens PC-Adapter RS232/MPI/DP (V5.1 6ES7 972-0CA23-0XA0) am TouchPanel angeschlossen und mit dem PC verbunden, kriege aber keine verbindung. Hat jemand einen guten Tipp.

Danke Vielmals
 
TP177A kann nur MPI Verbindungen. Ist denn in der Systemsteuerung unter "PG/PC Schnittstelle einstellen" bereits auf MPI umgestellt?

Steht das Panel im Transfermodus?
 
Was ist denn defekt? Evtl. nur der Touch? Wenn ja, könntest du auch hinten die 4 Schrauben am Panel öffnen und die Platine in das andere Gerät setzen.
Falls es gar nicht anders hinhaut.
 
ist im Panel auf MPI eingestellt auf dem PC kann ich nichts finden, wo ich es einstellen könnte. Ich habe Windows7 das Panel ist im Transfermodus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
TP177A Transfer geht mit
- RS232/PPI-Multi-Master-Kabel 6ES7901-3CB30-0XA0 (*)
- USB/PPI-Multi-Master-Kabel 6ES7901-3DB30-0XA0 (*)
- PC-Adapter USB 6ES7972-0CB20-0XA0
- MPI und Profibus, zb. CP5511 (PCMCIA) oder CP5611 (Field PG)

PC/MPI-Adapter und USB/MPI-Adapter sind zum Transfer nicht freigegeben.

(*) nur mit den PPI-Kabeln geht auch Urladen (beschädigtes Betriebssystem laden)

Der Transfer Channel 2 muß freigegeben sein (Enable).

Harald
 