Hallo ,
Ich muss einen Nicht-Safety-CPU gegen eine Safety-CPU ersetzen.
Bei Objekt tauschen kommt zwar eine Liste mit CPUs, jedoch ohne der gebrauchten Safety-CPU.

Ich muss dann wohl die CPU löschen und dann die neue Safety-CPU eifügen.

ABER dann sind die CP und CPU-Verbindungen zu anderen SPSn weg.
Mit Export und Import im NET-Pro kappte es nicht.

Was kann ich tun?
Ausdrucken und alles neu eintippen ?
 
Was kann ich tun?
Ausdrucken und alles neu eintippen ?
Ich war auch schon an dem Punkt, ich habe dann das alte Projekt einmal kopiert und umbenannt, dann in dem aktuellen
Projekt die CPU neu eingefügt und dann beide NET-PRO´s ( neues und altes Projekt ) geöffnet und die Verbindungen händisch eingetragen.
Dann muss man nichts drucken und man kann auch nachträglich noch alles anschauen im alten Projekt.

Beachte auch die CPU-Einstellungen ( Taktmerker, Zykluszeit-Max, Zeit-OB´s....... ), die gehen ja auch verloren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich kenne auch nur den Weg, alle Verbindungen neu zu projektieren. So einen CPU-Tausch macht man ja nicht oft und es ist ja auch kein großes Ding. Man muß eh' nach dem Tausch penibel wirklich alle alten und neuen CPU-Einstellungen kontrollieren und vergleichen, ob die noch stimmen und sinnvoll sind.
 