Hallo

Ich habe da mal eine Frage zu den RS232 Baugruppen von Siemens.
Ich habe die Siemens Baugruppe noch nicht zur Hand daher kann ich es noch nicht Testen.

Ich habe eine Seriellen Teilnehmer an der Baugruppe der mir folgende Informationen schickt:

"STX"abcdef"ETX"

Mit "STX" und "ETX" sind die Steuerzeichen gemeint.

Wenn ich jetzt in der Hardware als Telegrammanfangsbedingung "STX" und als Telgremmendebedingung "ETX" eintrage, was wird mir der Empfangsbausteim im TIA ausgeben?
Die ganze Zeichenkette mit Steuerzeichen oder nur den Nutzdatenteil zwischen den Steuerzeichen?

MFG
 
Hallo,

ich habe die Baugruppe endlich in Betrieb nehmen können.
Die Baugruppe übergibt das Telegramm Ende und Anfang mit an den Empfangsbaustein.

MFG
 