Step 7 Verständnisfrage zu Lokaldaten im FB

UDP

Level-2
Beiträge
423
Reaktionspunkte
121
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe einen FB mit folgendem Code:

L LW4

Wird hier im FB auf den Temp-Bereich oder auf den Stat-Bereich adressiert? In der Deklaration existiert der Bereich mit der Adresse 4.0 sowohl im Temp, als auch im Stat und ich würde gerne wissen auf welchen Bereich geschaut wird. Vielen Dank im Voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo UDP,

es wird auf den Temp-Bereich (also den Lokal-Datenbereich) geschaut, da der Stat-Bereich ja im Instanzdatenbaustein liegt.
Vor dem Befehl "L LW4" sollte dieses Lokaldatenwort irgendwo beschrieben bzw. mit einem Wert geladen oder initialisiert werden.

Gruß Willi
 
Zurück
Oben