Sorry, dass ich wieder mal so blöd bin.
Was sagt denn der Hersteller?
Siemens, Dokument-ID
109758261, V3.0, 03/2020, 2.1.5
Interessant hier schonmal, dass der ganze Abschnitt mit "Manipulationsschutz" überschrieben ist. Besonders relevant ist dann jedenfalls der folgende Text zu Schützen mit fix montiertem Hilfsschalterblock:
Ein weiterer Vorteil dieser Gerätevarianten liegt darin, dass werkseitig unlösbar montierte Hilfsschalter als besonders zuverlässig gelten. Wenn Hilfsschalter durch den Anwender montiert werden, müssen die korrekte Montage und die Funktion der Zwangsführung geprüft werden.
Anders beschrieben: bei einem vom Anwender montierten Hilfsschalterblock wird mir die Zwangsführung nicht von Siemens bestätigt. Kann man ja gerne mal bei Siemens anfragen. Ja, das kann ich argumentativ prüfen. Wenn ich aber jemanden habe, der das bemängelt, dem geht es wahrscheinlich nicht um Pragmatismus. Ich hatte die Diskussion mehrfach in der Vergangenheit.
Das ist dann ähnlich wie beim französischen TÜV, der sich eine herstellerseitige Bestätigung der grundlegenden und bewährten Sicherheitsprinzipien vom Komponentenhersteller erwartet. "Warum setzen Sie diese Checkbox?" (in SISTEMA) wird dann gefragt. Und drei mal muss ich über den Spiegel gehen, um denen erklären zu lassen, dass das immer applikationsspezifisch geschehen muss und der Komponentenhersteller das gar nicht kann (Inzwischen ist das einfacher für mich, aber ich habe auch so noch Fälle gehabt, wo man denen die Norm beibringen musste...). Hierzu wird die kommende ISO 13849-2:2026 dann ja auch versuchen, nochmal was zu sagen (z.B. Tabelle 2, wer Zugang zum Entwurf hat).