Hallo,
ich arbeite derzeit mit einem WAGO 750-831 Controller in CODESYS V2.3.
Ich bin auf der Suche nach der passenden Gerätebeschreibung bzw. den notwendigen Support-Dateien, um diesen Controller in mein Projekt einzubinden.
Könnten Sie mir dabei bitte weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich arbeite derzeit mit einem WAGO 750-831 Controller in CODESYS V2.3.
Ich bin auf der Suche nach der passenden Gerätebeschreibung bzw. den notwendigen Support-Dateien, um diesen Controller in mein Projekt einzubinden.
Könnten Sie mir dabei bitte weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Der Controller wird mit I/O-Pro 32 programmiert. Das ist ein über ein Target Setup Package angepasstes Codesys 2.3
Soweit Ihr irgendwann mal eine Lizenz davon bei WAGO erworben habt, sollte das da vermerkt sein und Ihr bekommt das problemlos "neu" von WAGO, falls nicht, wird es aber schwierig.
WAGO vertreibt I/O-Pro 32 nicht mehr, da bleibt Euch dann nur irgendwo eine ausgemusterte Lizenz zu kaufen.
 
Ohne Klugscheißen zu wollen möchte ich das noch korrigieren.
Wago I/O Pro 32 ist CoDeSys 2.2
Wago I/O Pro CAA ist CoDeSys 2.3

Der hier genannte Controller 750-831 ist nur zum Wago I/O Pro CAA kompatibel.

Die Kompatibilitätslisten gibt es auf der Wago Webseite:
Wago I/O Pro 32: https://www.wago.com/wagoweb/documentation/759/ger_info/t07590332_00000000_0de.pdf
Wago I/O Pro CAA: https://www.wago.com/wagoweb/documentation/759/ger_info/t07590333_00000000_0de.pdf

Edit:
Der Controller 750-831 taucht erst im DTP für CoDeSys V2.3.9.42 auf, da es ihn vorher nicht gab.
Er müsste den alten Controller 750-830 ersetzen.
 
@Tobsucht
Also das ist ja wohl wirklich mal klugscheißen...
...aber trotzdem interessant, wußte ich tatsächlich auch nicht,
von daher hab ich was dazu gelernt und deshalb sage ich danke fürs klugscheißen :D(y)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich habe ich bin hier richtig. Ich bin neue in der WAGO Welt und haben mehrere 750-831 die leider defekt gehen und ich möchte sie gegen 750-881 tauschen bzw. 750-981 da diese es noch bei Wago zu kaufen gibt. Leider finden ich die Codesys 2.3 software version nicht mehr zum downloaden. Laut Wago Techsupport nur doch diese dafür zu verwenden wäre. Würde mich auf Feedback freuen.
 
Hallo zusammen,
Ich habe ich bin hier richtig. Ich bin neue in der WAGO Welt und haben mehrere 750-831 die leider defekt gehen und ich möchte sie gegen 750-881 tauschen bzw. 750-981 da diese es noch bei Wago zu kaufen gibt. Leider finden ich die Codesys 2.3 software version nicht mehr zum downloaden. Laut Wago Techsupport nur doch diese dafür zu verwenden wäre. Würde mich auf Feedback freuen.
Ich verstehe jetzt nicht so ganz wo Dein Problem ist. Du hast WAGO 750-831 die langsam ausfallen. Hast Du für die denn keine Entwicklungsumgebung? Weil die anderen beiden CPUs können mit der selben Software programmiert werden.
Wenn Du für IO-Pro eine Lizenz hast kannst Du über den WAGO Support eine neue Version bekommen.
 
Das passt sowieso alles nicht zusammen:
- Wago-Controller fallen nicht einfach so aus!
- der 831er ist ein bacnet controller, der 881 nicht
- wenn bacnet benötigt wird, nimmt man natürlich den 832er (oder pfc)
- software ist identisch zum 831er
 