Wenn du in der Alarmkonfiguration bereits angelegt hast sollte das in etwa so wie auf dem Bild aussehen! Eben nur mit einer anderen Bezeichnung! Bei mir sind sie unter "Meldungen" angelegt, Doppelklick auf "Meldungen" und nun beim Reiter "Alarmgruppe" auf Hinzufügen klicken. Dann klickst du in die hinzugefügte Zeile in da Feld "Ausdruck" und drückst "f2" damit du eine Variable für deine Meldung einfügen kannst! Das wars dann auch schon! Den Typ musst du noch auswählen und unter Meldung den Meldetext eingeben.
ich habe mal eine Frage zum quittieren von Alarmen in Codesys 2.3. Im Handbuch ist immer die Rede von 'Quittieren von Alarmen' ...Nur mit was quittier ich denn einen Alarm?
Ich habe bei der Alarmklasse ACK_INTO d.h. doch eigentlich, der Alarm kommt INTO ich quittiere und der Alarmzustand ändert sich auf ACK ? Ich sehe bei meiner Visu ( Webvisu )aber nur 2 Zustände Alarm aktiv->Zeile rot inaktiv->Zeile blau.
... der Alarm kommt INTO ich quittiere und der Alarmzustand ändert sich auf ACK ? Ich sehe bei meiner Visu ( Webvisu )aber nur 2 Zustände Alarm aktiv->Zeile rot inaktiv->Zeile blau.