TrainerLaverCup67
Level-1
- Beiträge
- 110
- Reaktionspunkte
- 1
Es ist aktuell kein Wartungsbedarf an der CPU angezeigt. Also schaut es so aus als ob kein forcen aktiv ist.Die Eingänge sind im Programm auch auf True gesetzt und lassen sich nicht auf False steuern.
Es ist nur ein Kabel an der Sps angeschlossen. Die anderen 3 müssten also mindestens auf False gesetzt sein. Die Led Karte leuchtet nur, wenn ich den Eingang schalte.
Die Karte ist erst ein paar Wochen alt und glaube nicht das sie Kaputt ist.
Ich habe bis jetzt immer mit PLC Sim gearbeitet und dort habe ich auch diese Eingänge simuliert. Ich weiß nicht, ob das mit Forcing gemeint ist? Wie könnte ich das denn ausstellen
Anhang anzeigen 68249
Die Eingänge werden normalerweise nicht im Programm beschrieben. Ich habe nur einen Baustein mit einem Netzwerk. An dem Baustein habe direkt die Variablen aus der PLC-Tabelle verknüpft. Die Spannungsversorgung an den Modulen sind alle mit einander in Reihe gebrückt. An dem Eingabemodul leuchten zwei Leds. Einmal oben Rechts, das steht glaube ich für "run". Die zweite Led, die Leuchtet ist unten Rechts und dort steht "P" dran. Die Information was das bedeutet konnte ich in keiner Doku finden.Es ist aktuell kein Wartungsbedarf an der CPU angezeigt. Also schaut es so aus als ob kein forcen aktiv ist.
Werden die Eingänge oder das Wort/Byte irgendwo im Programm beschrieben?
Die Karte wird richtig mit Spannung versorgt?
Die Adressen in der Hardware stimmen auch?
Die Doku findest du hier:An dem Eingabemodul leuchten zwei Leds. Einmal oben Rechts, das steht glaube ich für "run". Die zweite Led, die Leuchtet ist unten Rechts und dort steht "P" dran. Die Information was das bedeutet konnte ich in keiner Doku finden.
Soweit alle Probleme gelöst. Hier aber nochmal, was ich mit in Reihe gebrückt meinte:Was meinst du mit die Spannungsversorgung an den Module sind alle in Reihe gebrückt? Kannst du mal eine Bild deiner Hardware zeigen? Vermute da ist ein Verdrahtungsfehler.
Achtung, die 2L+ und 2M sind keine Ausgänge zum "Weiterbrücken"! Die sind intern nicht mit 1L+ und 1M verbunden. Es müssen alle 1L+ und 2L+ mit L+ verbunden werden und alle 1M und 2M mit L-.Soweit alle Probleme gelöst. Hier aber nochmal, was ich mit in Reihe gebrückt meinte:
Anhang anzeigen 68299
Wirken die Brücken auch, wenn man den Frontstecker zieht? Sind sie innerhalb des Frontsteckers?Und wenn man alles durchbrückt, das erschwert auch später die Fehlersuche...
Tatsächlich ist das die einzige Meldung was ich sehen kann, wenn ich auf das orangene Ausrufezeichen gehe.Da steht sicherlich noch mehr...
Ja, die sind innerhalb des Frontsteckers ( Die Verbindung bleibt also, wenn man den Frontstecker abzieht ).Wirken die Brücken auch, wenn man den Frontstecker zieht? Sind sie innerhalb des Frontsteckers?
Messgerät in die Hand nehmen und Spannung zwischen A1 und A2 messen. Was für ein Schütz ist es genau? Reicht die Leistung des Digitalausgang überhaupt?Das Relais ist nicht kaputt, da ich es mit einer direkten Verbindung an die Spannungsversorgung ansteuern konnte.