Hallo Zusammen,

ich würde gerne Messwerte aus einer Wetterstation der Fa. Lambrecht mittels der vorhandenen RS422 Schnittstelle direkt zu der S7 300 Station übertragen.

Der Aktuelle Aufbau läuft über Schnittstellenwandler, so das am Ende ein Analogsignal 4mA - 20mA zur verfügung steht, diese Wandler sind nicht mehr erhältlich. Ich bin dabei zu prüfen ob es eventuell möglich ist, direkt die Messwerte auszulesen.

Protokolle: NMEA 0183; WIMWV; WIMHU; WIMMB; WIMTA
Schnittstelle: Seriell; RS 422/ Talker; Baudrate 4800; 1 Hz (Messzyklus von 10 Hz); 8 N 1

Die Schnittstelle zu der S7 300 Steuerung ist nicht vorhanden, diese würde ich mittels CP341 (6ES7341-1CH02-0AE0) realisieren.

Fragen:

Würde diese Art der Kommunikation Grundsätzlich funktionieren ?
Die vorhandenen Telegramme der Wetterstation sind mir nicht bekannt, gibt es dazu eine erklärung bzw. hatte Jemand schon mal diese Problemstellung ?


Ich würde mich um Jeden Tipp oder Denkanstoß freuen.
 
Hi,

sollte einfach gehen mit der Baugruppe.

Der Sensor sollte die Daten regelmäßig von alleine schicken. Ist ein Textstring, den Du dann auswerten mußt. NMEA 0183 ist da ein Standard. GPS Empfänger arbeiten damit auch oft.

Info z.B. hier. Weiteres auch dort im Archiv.

Gruß

/Edit: WIMWV sind die Winddaten, Richtung und Geschwindigkeit. WIMHU scheint Luftfeuchtigkeit zu sein. Dazu konnte ich gerade nichts finden.
 
Hallo,

hier noch weitere Info zu den Telegrammen ab Seite 52. https://www.lambrecht.net/upload/manuals/metLOG_Handbuch_2.pdf

Sonst sprich doch mal mit der Firma was man sonst so machen kann.
Das Telegramm und das Handbuch ist mir bekannt.


Ich habe mit der Firma gesprochen, das war aber weniger erfolgreich. Ich werde dann an die Firma „MessCom“ verwiesen. Die möchten mir dann eine Hardwarelösung (NAK Konverter) verkaufen. Ich habe das ganze so schon im Einsatz, allerdings aus meiner Sicht etwas unschön gelöst. Ich möchte genau auf diese Hardware verzichten.

Aktuell ist es so das man das RS422 Signal nach RS232 wandelt, das RS232 Signal geht dann auf ein Analog Output I-7024 CR der Fa ICPDAS, die Analogsignale gehen dann anschließend nochma auf ein Messwandler von Siemens und anschließend auf die Analogeingangskarte (4mA - 20mA)


Meine Idee ist es eben direkt mittels CP das RS422 Signal einzulesen was von der Theorie her funktionieren müsste. Das Telegramm ist bekannt.

Ich habe leider mit dem CP341 (6ES7341-1CH00-0AE0) kein Erfolg gehabt.

Ich werde es jetzt nochmal mit einer S7 1200 testen und dem CM1241 (RS422/RS485) ich wollte mich dafür dann an diesen Siemens Beispiel orientieren

 