Von Siemens veröffentlicht:


Wie im SIOS Beitrag 109793280 veröffentlicht wurde, steht mit der Firmware Version 4.5 ein Betriebssystem-Update für alle S7-1200 CPU der HW Generation V4 bereit. Aufgrund unserer regelmäßigen Qualitätsprüfungen und Feldrückmeldungen wurde festgestellt, dass es zu Verlust der remanenten Daten eines installierten Projektes beim Update unten genannter S7-1200 CPU Baugruppen kommen kann. Wir bitten dies aktuell bei einer Hochrüstung zu beachten. Wir arbeiten an der Bereitstellung einer Firmwarekorrektur und erwarten die Bereitstellung innerhalb der nächsten 4-6 Wochen. Die Bereitstellung der Korrekturversion erfolgt in den nachstehend verlinkten SIOS Downloadbeiträgen.

Quelle:
Siemens Warnhinweis S7-1200 FW Update auf V4.5.0
 
Zuletzt bearbeitet:
V4.5.1 wurde veröffentlicht
Update V4.5.1
Das CPU Firmware-Update V4.5.1 ersetzt die CPU-Firmware V4.5.0 und korrigiert folgendes Verhalten:

  • Der Remanenzspeicher bleibt nach einem Firmware-Upgrade von V4.x auf V4.5.1 erhalten. (siehe Beitrag: 109799865)
  • Die Anweisung SET_TIMEZONE kann unbegrenzt häufig ausgeführt werden.
  • Nach einem Firmware-Update auf V4.3.x oder eine ältere Version brauchen Sie das Gerät nicht mehr aus- und wieder einzuschalten.

https://support.industry.siemens.co...-fc-dc-dc-dc-14di-10do-2ai-2ao?dti=0&lc=de-WW
 