WinCC Flex WinCC flex 2008 SP5 Upd2 Transfer wird angestoßen, kein Transfer möglich.

WhoAmI

Level-2
Beiträge
10
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sehr geehrte Kollegeninnen und Kollegen,

Das Problem liegt an Windows 10 und lässt sich beheben mit "Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package"
Hier bei der Installation rekonfigurieren wählen.
Der Transfer startet jetzt über MPI/S7Ethernet sowie über Ethernet, wie gewohnt.
Getestet mit einem Mp277/ Win10 22H1 mit WinCC flexible 2008 SP5 Upd2.

Hoffe das Hilft hier weiter.
 
Zuletzt bearbeitet:
Was ist oder war denn eigentlich Dein Problem, wo man sich etwas downloaden muss?

Es kommt beim Transfer die Fehlmeldung:

Error : Kein ausreichender Speicherplatz für die Pdz-Datei auf dem Zielgerät (evtl. Storage card nicht gefunden).
In WinCC flexible: Hilfe > Suche > pdz
Einfach den Haken entfernen bei "Rücktransfer aktivieren"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Info.
Das Problem lag darin, dass nach dem unserer IT Windows 10 Updates gemacht hat, es nicht mehr möglich war, ein Panel der alten Generation(MP277/TP177 etc) zu transferieren, egal über welchen Schnittstelle(MPI/S7Ethernet/Ethernet/PNIO). Evtl. kann es auch von TIA18 ruhen, genau identifizieren lässt es sich im nachhinein nicht. Da es ca. Zeitgleich installiert wurde.

Das Probem war:
Der Transfer von WinCC flex 2008 startete , die HMI Runtime auf dem MP277 wurde runtergefahren und dann passierte nichts mehr, weder am Panel noch in WinCC, dabei hätte der Transfer stattfinden sollen, der arbeits-Balken im WinCC flex ist zu sehen -> der bleibt er aber sofort stehen.
Nach einiger Zeit brach dann WinCC flex ab. Ohne relevante Aussage.

Ich habe daraufhin WinCC flex 2008 SP2 neu installiert und getestet ohne Erfolg, immer wieder das selbe Ergebnis.
Das selbe mit WinCC flex 2008 SP3 bis SP5 Update 2 mit Integration Patch. An dem 2 PC dasselbe Problem. Immer das selbe Ergebnis.
Transfer beginnt, Runtime fährt runter und dann nix mehr.

Kurioser weise funktionierte aber Prosave Betriebssystemupdates/Restore/Backups machten kein Problem.
Nur der direkte Transfer aus WinCC flex wollte nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
In WinCC flexible: Hilfe > Suche > pdz
Einfach den Haken entfernen bei "Rücktransfer aktivieren"
Verstehe ich auch nicht, was der TE da mitteilen möchte. Die Fehlermeldung ist so korrekt, wenn man den Rücktransfer aktiviert hat und keine ( passende und funktionierende ) Speicherkarte am Panel steckt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück