Sehr geehrte Kollegeninnen und Kollegen,
Das Problem liegt an Windows 10 und lässt sich beheben mit "Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package"
Hier bei der Installation rekonfigurieren wählen.
Der Transfer startet jetzt über MPI/S7Ethernet sowie über Ethernet, wie gewohnt.
Getestet mit einem Mp277/ Win10 22H1 mit WinCC flexible 2008 SP5 Upd2.
Hoffe das Hilft hier weiter.
Das Problem liegt an Windows 10 und lässt sich beheben mit "Microsoft Visual C++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package"
Hier bei der Installation rekonfigurieren wählen.
Der Transfer startet jetzt über MPI/S7Ethernet sowie über Ethernet, wie gewohnt.
Getestet mit einem Mp277/ Win10 22H1 mit WinCC flexible 2008 SP5 Upd2.
Hoffe das Hilft hier weiter.
Zuletzt bearbeitet: