TIA Wincc flex RT Projekt vom Projektierungsrechner auf den Visuallierungs PC

Junge

Level-2
Beiträge
235
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Leute,

ich arbeite zum ersten mal mit TIA und hänge schon fest. Ich hab ein Projekt in Step7 v5.5 Projektiert und die Visuallisierung in TIA V13 gemacht.
Die CPU314 PN/PD ist an einem IPC angeschlossen (Runtime installiert) der mit einem Touch verbunden ist.

Jetzt weiss ich nicht, wie ich meine Wincc RT aus dem Tia Projekt auf den PC bekomme und wie ich dann mit der Runtime dieses starten kann. Eine export-oder Transferieren-Funktion wie bei wincc Flex 2008 hab ich nicht gefunden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hab ich schon ausprobiert, aber es wird keine Netzwerkverbindung aufgebaut. Zwischen meinem PG und dem IPC ...ich hab mir eine feste IP gegeben und dem IPC mit unterschiedlichen Zahlen natürlich...aber es klappt nicht.
Dann wollte ich jetzt mal versuchen die *.FWX Datei einfach via USB Stick auf den IPC zu laden...jetzt hab ich diese Datei aber nicht in meinem Projekt gefunden (hab vorher die Simulation einmal gestartet)
 
Hallo,

der ping vom PC zum IPC funkioniert ?
Beim Laden wird auch die Netzwerkschnittstelle richtig eingestellt?
Wird die IP in der Liste der erreichbaren ´Teilnehmer gelistet ?
Kommt eine Fehlrmeldung?
Welche TIA Version genau (also SP und UPD Level) hast du , es gibt ja auch die Möglichkeit das in ein Verzeicnis zu laden und das dann rüberzukopieren.
der IPC ist im Transfermodus?

Gruß
Christoph
 
-pingen hab ich auch schon versucht, hat aber nicht funktioniert (keine Antwort erhalten)

-Die Netzwerkschnittstelle ist die, die ich auch für die anderen CPU benutze sollte also dann auch passen.

-Hab noch keine IP Liste erstellt, aber mit Proneta mir alle Teilnehmer im Netzwerk anzeigen lassen und da wurde auch der IPC gefunden mit der korrekten von mir eingestellten IP

-keine Fehlermeldung

-TIA V13 sp1

ich probier das gerade nochmal mit dem Kopieren der *.fwc Datei...meld mich in gleich nochmal...würde das gerne heut noch abschliessen :rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...Ich brauch eine *.FWX Datei um das mit RT zu starten. ich finde bei mir im Ordner nur eine FWC Datei und damit klappt es nicht. Wie/WO erzeuge/bekomme ich denn meine FWX?
 
Hi,

also wenn der Ping nicht geht dann kann logischerweise auch nix geladen werden.
PRONETA findet die Teilnehmer auf MAC Ebene da sind keine IP's im Spiel.

Passen den die IP einstellungen des PC und des IPC und der CPU zusammen (CPU kannst du pingen?)

Gib uns mal einen kurzen überblich der Konfigurierten IP Adressen (PC;IPC;CPU)

Gruß
Christoph
 
..Das Programm was ich hier habe ist nicht von mir erstellt worden ich sollte nur diverse Änderungen vornehmen. Jetzt sehe ich gerade in den Unterlagen, dass Wincc Flex 2008 Runtime auf dem IPC installiert ist und dieser eine Datei.FWX erwartet.

Mein TIA V13 mit Wincc Flex RT erzeugt mir aber eine Datei.FWC ..ab welcher Version ist es denn noch FWX?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

dann hast jetzt aber sowas von die Arschkarte gezogen.
TIA kann kein WinCC flex!

Wenn du eine FWX datei brauchst dann must du zurück gehen auf WinCCflex, TIA kann nur die WinCC TIA Runtime nix anderes!

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben