Hallo,
ich habe im WinCC, beim SPS Variablen Browsen, immer diese Warnmeldung erhalten:
Warning: Der Symbolserver hat an "GetChilds: " ein Problem erkannt. Speichern Sie Ihre Änderungen, schließen Sie WinCC flexible und öffnen Sie Ihr Projekt erneut.
Software:
Step7 v5.6 SP2 HF3 / WinCC flexible 2008 SP5
Diese Lösung des Supports funktioniert
:
ich habe im WinCC, beim SPS Variablen Browsen, immer diese Warnmeldung erhalten:
Warning: Der Symbolserver hat an "GetChilds: " ein Problem erkannt. Speichern Sie Ihre Änderungen, schließen Sie WinCC flexible und öffnen Sie Ihr Projekt erneut.
Software:
Step7 v5.6 SP2 HF3 / WinCC flexible 2008 SP5
Diese Lösung des Supports funktioniert

1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten (Startmenü -> CMD eintippen KEIN ENTER -> Auf Eingabekonsole mit rechter Maustaste -> Als Administrator ausführen)
2. Navigieren Sie in den SysWOW64 Order mittels folgendem Befehl:
cd C:\Windows\SysWOW64
3. Führen Sie folgenden Befehl zum registrieren aus:
RegSvr32 MelbReg.dll
4. Prüfen Sie in WinCC flexible ob nun eine Variablenanbindung mittels Symbolen wieder möglich ist.