Ja das würde funktionieren.
WinCC V7.4 SP1 ist mit Windows 10 Enterprise 2015,2016, 2019 LTSC freigegeben und kompatibel.
siehe
Kompatibilitäts-Tool für Automatisierungs- und Antriebstechnik
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/64847781
-Als erstes musst Du Windows 10 auf dem Rechner installieren.
Der Rechner darf keine Sonderzeichen in dem Rechnername enthalten z.B- „_“
Nach der WinCC Installtion darf der Rechnername nicht mehr geändert werden !!
-Wenn ein Virenscanner auf den Rechner installiert wird, bitte achte darauf das der Virenscanner freigegeben ist
-Das Verhältnis zwischen logischen Prozessoren und physikalischen Sockets mus eine Potenz von 2.
Schau Dir auch mal kurz die Hinweise aus dem folgenden FAQ‘s an bevor Du WinCC installierst.
WinCC/SQL Server auf Mehrprozessor-Systemen
support.industry.siemens.com
und
Was ist bei Verwendung von WinCC unter Windows 10 zu beachten?
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109482899
Falls alles OK kannst Du WinCC installieren. Für die WinCC Installation Virenscanner und Firewall deaktivieren und als Administrator anmelden.
Eine Standard Installation, keine Client Installation durchführen.
Danach must die noch Simatic Net installieren falls Du mit S7 Steuerungen kommunizierst
Inhalt der SIMATIC NET Trial-DVD V14 SP1
support.industry.siemens.com
Nach der WinCC Installation kannst Du das WinCc Projekt auf den Rechner kopieren und im WinCC Explorer den Rechnername ändern.
Für die Kommunikation mit S7 Steuerungen must Du noch die PG/PC Schnittstelle anpassen
Siehe
PG/PC-Schnittstelle für WinCC-Kommunikation mit Steuerung einstellen
support.industry.siemens.com
Danach sollte alle OK sein.
Falls es zu Probleme kommt anbei einige FAQ‘s
Wie ist vorzugehen, wenn die Installation des Microsoft SQL Servers fehlschlägt?
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22709910
Falls es zu Kommunikationsproblemen kommt kannst Du mit dem Tool Channel Diagnosis den Fehlecode auslesen
Channel Diagnosis (Start → Simatic → WinCC → Tools → Channel Diagnosis)
Verbindung WinCC zu S7 SPS nicht aufgebaut
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/79689088
Fehlercodes bei Verbindungsstörung
in WinCC-Onlinehilfe nach „Fehlercodes bei Verbindungsstörung“ suchen
oder Hilfedatei „S7CHNERRORDEU.HLP“ mit den Fehlercodes direkt unter dem WinCC-Installationspfad - z.B.: C:\Programme\Siemens\WinCC\bin öffnen.
Oder S7DOS Fehlercodes unter „Fehlercodes bei Verbindungsstörung“
siehe auch hier:
Was bedeuten Einträge in der WinCC-Diagnosedatei „SIMATIC_S7_PROTOCOL_SUITE_01.LOG“ im Fall einer Verbindungsstörung?
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/16622456
Falls es zu Problemen kommen sollte melde Dich ich helfe Dir weiter !