Hallo mbi,
vielen Dank für die überarbeitete Version des EFON VNC Servers.
Diese läuft sehr stabil und stürtzte bei und seit mehreren Testtagen nicht einmal ab :grin:
Leider habe ich es noch immer nicht geschafft, das Programm beim hochlauf des Panels (TP900) zuverlässig automatisch zu starten.
Habe folgende Varianten versucht.
- Verknüpfung auf WINVNC.exe unter \Windows\StartUp eingefügt -> Funktioniert gar nicht
- In Registry des Panels unter HKEY_LOCAL_MACHINE / Init neuen Launch auf die WINVNC.exe eingefügt -> Funktioniert gar nicht
- in Runtime in den Ereignissen bei Startbild aufgebaut -> Funktioniert erst, wenn man die hochgelaufene Runtime beendet und die Runtime neu startet
- in Runtime im Aufgabenplaner bei Bildwechsel -> Funktioniert prinzipiell. Aber wenn das Panel neu hochgelaufen ist, ist er Zugriff erstmal nicht möglich, da zu diesem Zeitpunkt ja noch kein Bildwechsel statt fand. Somit muss nach jedem Anlagenneustart der Bediener das Bild wechseln. Was sicher in 90 der Fälle kein Problem wäre, aber trotzdem nervt.
-Programmstart in den Ereignissen einer HMI-Variable, die mit einer PLC-Variable verknüpft ist. -> Funktioniert. Aber logischerweise nur dann, wenn auch eine Verbindung zur PLC besteht. Und wir hätten auch gern Zugriff auf das Panel, wenn Verbindungsprobleme zur PLC behoben werden sollen...
Die liebste Variante wäre uns, wenn wir die WINVNC.exe wieder mit einer Verknüpfung aus dem Windows CE StartUp Order starten könnten.
Vielleicht könntest du deine Modifiziert Variante des EFON Servers daraufhin untersuchen warum er im StartUp Ordner beim hochlauf ignoriert wird.
Vielen Dank schon mal
Gruß Andy