Hallo Zusammen,

ich habe ein Thermokon-Gateway an meiner Wago. Über die Enoceanbibliothek habe ich es geschafft Hoppe Tür und Fenstergriffe ein zu binden.

Jetzt habe ich gesehen, dass die Fensterkontakte von MAX! preislich sehr interessant sind... kann ich diese Kontakte auch irgendwie mit der Wago kommunizieren lassen?

Gruß
Schwenn
 
Hallo erdbeerschaeler,

der Preis ist interessant - ich verwende ein Fensterkontakt von Peha (kosten aber 50 Steine). Die funktionieren mit dem FbSRW01 Baustein von Wago - ist in der Enoceanbibliothek drin.
Die MAX Fensterkontakte brauchen aber Batterien. 5 Jahre wären für den Preis nicht schlecht.
Habe auch noch 8 Fenster - wäre eine Option.
Halt mich bitte auf dem laufenden ob die Teile funktionieren.

Wolfgang
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Wolfgang,

ich werd' mich in den nächsten Tagen mal dran setzen und ein wenig experimentieren.
Wenn sich die ID irgendwie auslesen lässt, dann bekommen wir den Rest auch irgendwie in den Griff.
Ich halte dich hier gerne auf dem Laufenden.

Gruß Schwenn
 
Hallo,
ich hab' jetzt alle möglichen Einstellungen mit dem Check_ID durch probiert, aber leider unterhält sich der MAX! Fensterkontakt nicht mit mir :confused:

Wenn noch jemand eine Idee hat, oder schon mal Erfolg bei der Unterhaltung hatte, dann schreibt hier doch bitte eine kurze Info.

Schicken Abend noch...
 
Hallo erdbeerschaeler,

hast Du das so schon mal probiert - siehe PDF.
So sollte sich die ID feststellen lassen.

Wolfgang
 

Anhänge

  • Enocean_ID.pdf
    89,4 KB · Aufrufe: 25
309ccac4cdb60c1321112765b94a41cb.jpg
 
Hallo erdbeerschaeler,

SORRY - ich habe die WAGO Klemme 750-642, das PDF bezieht sich auf die WAGO Klemme.
Habe oben nicht gelesen, das Du ein Thermokon Gateway hast.:sad::sad::sad:
Ich habe den Verdacht das der Fensterkontakt nur mit MAX Cube funktioniert.

Wolfgang
 
Enocean - Thermokon Gateway STC65 mit Fensterkontakt MAX

Hallo,
wir haben uns die Beschreibung des Gerätes hier intern angeguckt. Theoretisch wäre es möglich den Fensterkontakt via EnOcean auszulesen wenn dieses Gerät EnOcean sprechen würde.
Es Verhält sich hier aber laut Datenblatt nicht so. Da es keine Telegramme nach EnOcean Standard sendet kann das Thermokon Gateway diese auch nicht als EnOcean Telegramme erkennen und verwirft diese und sendet Sie nicht via RS485 an die Steuerung.
Nötig ist hier ein EnOcean Profile für das entsprechende Gerät, um zu wissen wie die Telegramme aussehen über die der Fensterkontakt kommuniziert.
Da dies nicht publiziert ist, ist unsere Einschätzung, dass die Verbindung nicht möglich ist.
 
Zurück
Oben