ich versuche über den Funktionsbaustein FbIOL_ConfigurationAndStatus den IO-Link Master zu konfigurieren.
Anhand der Beschreibung setzt der Baustein die Variable xDone auf TRUE, wenn die Konfiguration abgeschlossen wurde.
Wenn ich den Baustein einmal aufrufe, geht xDone nie auf true.
Lt. Beschreibung soll der STARTUP_WAIT_TIME Parameter auf ca. 10 Sec. gesetzt werden.

Mein Frage ist, wo und wie setze ich diesen Wert ?
 
Hallo hol,

in der Beschreibung steht, dass der Parameter STARTUP_WAIT_TIME auf zehn Sekunden gesetzt werden soll, wenn der IO Link Master an einem Feldbus Koppler betrieben wird.
Arbeitet der IO Link Master direkt an einem Controller muss dieser Wert nicht parametriert werden.

Den Parameter kannst Du einstellen, wenn Du im Bibliotheksverwalter die Bibliothek markierst. Dann siehst Du die ParameterList.

Ich würde den Baustein zyklisch aufrufen anstatt nur ein mal. Die wenigsten Bausteine erledigen den Dienst in nur einem SPS Zyklus. Auch kann du prüfen ob der Baustein einen Fehler meldet (oStatus).