Ich glaube das Problem erkannt zu haben.
Im Screenshot ist zu sehen, dass du die 750-652 Klemme mit 48 Byte eingefügt hast. Ist die Klemme wirklich auf 48 Byte eingestellt?
Normalerweise ist die Klemme auf 24 Byte konfiguriert. Wenn du an dieser Konfiguration nichts geändert haben solltest, dann musst du die 750-652 auch mit 24 Byte in die Steuerungskonfiguration einfügen. Wenn du das nicht machst, dann wird das nachfolgende PA fehlerhaft von dieser Konfiguration überschrieben.
Hoffe das war die Ursache...
VG
Im Screenshot ist zu sehen, dass du die 750-652 Klemme mit 48 Byte eingefügt hast. Ist die Klemme wirklich auf 48 Byte eingestellt?
Normalerweise ist die Klemme auf 24 Byte konfiguriert. Wenn du an dieser Konfiguration nichts geändert haben solltest, dann musst du die 750-652 auch mit 24 Byte in die Steuerungskonfiguration einfügen. Wenn du das nicht machst, dann wird das nachfolgende PA fehlerhaft von dieser Konfiguration überschrieben.