Hallo
Ich übertrage zur Zeit die Systemzeit der S7-300 über den SFC1(Read_Clock) in nen Datenbaustein und lese diese über den Bereichszeiger am OP wieder aus.

Gab es da nicht noch ne Möglichkeit die Zeit ohne den DB und den Bereichszeiger zu übertragen ??
Danke im Voraus
 
Warum ändern wenn es funktioniert?

NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM!

EDIT: Habe gerade noch mal Nachgesehen - irgendwie finde ich nur die Version über den Bereichszeiger.

Vielleicht hat jemand anders mehr WWissen...
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
ohne nachzulesen, daher nicht unbedingt 100% richtig..


Die "alten" OP konnten die Uhrzeitübertragung auch über ein Steuerfach, wass die neuen mit mehr können. Dort geht es meiner Meinung nach nur noch über den Bereichszeiger.
 
Steueraufträge gibt es auch beim TP/OP177b.
Z.B. Steuerauftrag 40 überträgt OP/TP-Zeit an SPS (Date&Time-Format)
Umgekehrt geht das über Bereichszeiger wie von Buhmann beschrieben,
oder über Steuerauftrag 14 (BCD-Kodiert).

Hier mal eine Übersicht über die Steueraufträge

Code:
AuftragsNr. 14 = Uhrzeit Stellen (BCD-Kodiert)
                Par. 1 = linkesByte  : -
                         rechtesByte : Stunden (0..23)
                Par. 2 = linkesByte  : Minuten (0..59)
                         rechtesByte : Sekunden (0..59) 
                Par. 3 = -
            
AuftragsNr. 15 = Datum Stellen (BCD-Kodiert)
                Par. 1 = linkesByte  : -
                         rechtesByte : Wochentag (1=So,..,7=Sa)
                Par. 2 = linkesByte  : Tag (1..31)
                         rechtesByte : Monat (1..12) 
                Par. 3 = Jahr                    
               
AuftragsNr. 23 = Benutzer anmelden
                Meldet den Benutzer mit dem Namen "PLC-User"
                mit der im Parameter 1 übergebenen GruppenNr. an  
                Par. 1 = Gruppennummer (1..255)
                Par. 2 = -
                Par. 3 = -                                        
               
AuftragsNr. 23 = Benutzer abmelden
                Meldet den aktuellen Benutzer ab
                Par. 1 = - 
                Par. 2 = -
                Par. 3 = -                         
          
AuftragsNr. 40 = Datum/Uhrzeit nach SPS - Format "Date & Time"
                Par. 1 = - 
                Par. 2 = -
                Par. 3 = -   
          
AuftragsNr. 41 = Datum/Uhrzeit nach SPS - Format "OP / MP"
                Par. 1 = - 
                Par. 2 = -
                Par. 3 = -   
          
AuftragsNr. 46 = Variablen aktuaisieren
                Par. 1 = Aktualisierungskennung
                Par. 2 = -
                Par. 3 = -   
                  
AUftragsNr. 49 = Betriebsmeldepuffer löschen
                Par. 1 = - 
                Par. 2 = -
                Par. 3 = -    
          
AUftragsNr. 49 = Störmeldepuffer löschen
                Par. 1 = - 
                Par. 2 = -
                Par. 3 = -  
                
AUftragsNr. 51 = Bildanwahl
                Par. 1 = Bildnummer 
                Par. 2 = -
                Par. 3 = Feldnumer
                
AuftragsNr. 69 = Datensatz aus Steuerung lesen
                    Par. 1 = Rezeptnummer (1..999) 
                    Par. 2 = Datensatznummer (1..65535)
                    Par. 3 = 0 -> Datensatz nicht überschreiben
                             1 -> Datensatz überschreiben
                             
AuftragsNr. 70 = Datensatz in Steuerung schreiben
                    Par. 1 = Rezeptnummer (1..999) 
                    Par. 2 = Datensatznummer (1..65535)
                    Par. 3 = -
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum ändern wenn es funktioniert?

NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM!

EDIT: Habe gerade noch mal Nachgesehen - irgendwie finde ich nur die Version über den Bereichszeiger.

Vielleicht hat jemand anders mehr WWissen...


Hallo,

vielleicht weil es unser Job ist?

Viele machen die Erfahrung, gerade wenn Sie in neue Bereiche stossen, dass sie trotz jahrelanger und grosser Erfahrung und Können immer wieder etwas neues sehen oder von anderen auf eine Verbesserung hingewiesen werden.
 
@ maxi
wo du recht hast, hast du recht.
Ich "spiele" gerne mal mit anderen Wegen der programmierung rum bzw. überlege mir ob was auch gaaanz anders gehen könnte.
Das stößt man manchmal doch recht überraschend auf "schwarze Löcher"
die es zu stopfen gilt.

peter(R)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen, auch ich habe ein Problem mit dem Übertragen der Uhrzeit/DAtum an das OP. Ich habe im OP ein Datum und Uhrzeit Feld in welchem ich die CPU-Uhrzeit anzeigen möchte. Diese haben beide als Prozess "Systemzeit anzeigen" aktiviert. Hierzu nutze ich den SFC0 und SFC1 sowie jeweils zugehörigen Bereich in einem DB. Die Übertragung der Zeit ,die ich einem Eingabefeld am OP vornehme ,zur CPU funktioniert und es wird auch die an die CPU übergeben Zeit in das Datenworrt für das OP übergeben. Allerdings erfolgt keine Änderung der Zeit und des Datums am OP. Unter Verbindung / Bereichszeiger am OP habe ich das entsprechende Datenwort mit dem zugehörigen DB eingetragen und die aktualisierung auf 1 min. gestellt. Trotzdem funzt es nicht obwohl schon mehrer Bediengeräte (andere Typen) mit der gleichen Funktion ausgestattet wurden. Hast vielleicht jemand noch einen Tip oder muss ich am OP im System noch irgendwo etwas einstellen? Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
 