Hallo,

ich habe eine schaltung, wo durch ein Relais 24V gegen einen geschalteten SPS-Ausgang laufen. Also 24V von einem anderen Netzteil als das, welches die SPS versorgt, läuft gegen den geschalteten Ausgang der SPS. Ist so etwas ohne Probleme möglich, oder kann es hier zum Schaden/Fehler an der SPS kommen?

Viele Grüße!
 
grundsätzlich möglich. wichtig ist, daß du einen gemeinsamen 0V hast.
du kannst aber auch eine diode an den ausgang hängen. dann biste auf der sicheren seite
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei Ausgängen sehe ich das eher kritisch. Sprich die LED von Ausgang A4.0 leuchtet, aber vom Programm wird der Ausgang aber nicht beschaltet. Ich wäre da eher für Koppelrelais - ggf. eins für den SPS Ausgang (100K1) und eins vom dem anderen Trafo (100K2) und die beiden Kontakte der Relais dann parallel schalten
 
Vielen Dank für die schnellen und guten Antworten.

Ich werde es jetzt so machen, dass ich mit dem SPS Ausgang ein Relais schalte, welches dann die eigentliche Ansteuerung übernimmt. Ist ja eh besser, denke ich.

Viele Grüße,
m0erk.
 