-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich bin momentan auf der Suche nach einer Möglichkeit die Frequenz vom Strom mit der Beckhoff Steuerung zu messen.
Es geht dabei um ein Wasserkraftwerk deshalb ist es wichtig dass die Frequenz relativ genau ist und zudem ohne Verzögerung gemessen wird um auf eventuelle Schwankungen reagieren zu können.
Angefangen mit der KL3403. Die Frequenz wird schön gemessen dabei hatte ich aber das Problem dass die Werte immer verzögert (um ca. 2 Sekunden) in der Steuerung ankamen. -> Gibt es da eine Möglichkeit die Werte sofort auszulesen (z.B. im 200ms takt und dabei auf die wirklich aktuellen werte zuzugreifen und nicht auf diese gefilterten Dinger)?
Dann hab ich es mit der Zählerklemme KL1512 versucht.
Das klappte auch sehr gut. Ich hab testweise einfach gemessen wie viele positive Flanken ich nach 500 ms hatte und habe diese dann hochgerechnet.
Dabei erreichte ich eine Genauigkeit von 0.5 Hz (was zu wenig ist, 0.1 oder besser muss es sein)
Wenn ich im 100ms Takt messe dann habe ich aber wiederum das Problem dass der KBus mir die neuen Werte nur sporadisch (glaub 20 ms) liefert. Damit stelle ich dann nicht fest ob der 5te interval schon nach 98 ms kam oder erst nach 102, weil die Klemme die Daten verzögert sendet.
Ich kann die Werte zwar über einen längeren Zeitraum erfassen aber dann hinke ich wieder hinten nach (wie bei der Leistungsmessklemme).
Momentan hab ich es mit einem Frequenz -> Spannungswandler (0..10V) und diese lese ich dann ein und rechne es in die Frequenz um. Funktioniert auch recht gut, ich wollte nur etwas komplettes von Beckhoff damit ich auf diese Methode verzichten kann. Weil diese Frequenz-Spannungsanwandler teilweise auch noch störanfällig sind.
Hat jemand evtl. Tipps für mich?
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Michael
Ich bin momentan auf der Suche nach einer Möglichkeit die Frequenz vom Strom mit der Beckhoff Steuerung zu messen.
Es geht dabei um ein Wasserkraftwerk deshalb ist es wichtig dass die Frequenz relativ genau ist und zudem ohne Verzögerung gemessen wird um auf eventuelle Schwankungen reagieren zu können.
Angefangen mit der KL3403. Die Frequenz wird schön gemessen dabei hatte ich aber das Problem dass die Werte immer verzögert (um ca. 2 Sekunden) in der Steuerung ankamen. -> Gibt es da eine Möglichkeit die Werte sofort auszulesen (z.B. im 200ms takt und dabei auf die wirklich aktuellen werte zuzugreifen und nicht auf diese gefilterten Dinger)?
Dann hab ich es mit der Zählerklemme KL1512 versucht.
Das klappte auch sehr gut. Ich hab testweise einfach gemessen wie viele positive Flanken ich nach 500 ms hatte und habe diese dann hochgerechnet.
Dabei erreichte ich eine Genauigkeit von 0.5 Hz (was zu wenig ist, 0.1 oder besser muss es sein)
Wenn ich im 100ms Takt messe dann habe ich aber wiederum das Problem dass der KBus mir die neuen Werte nur sporadisch (glaub 20 ms) liefert. Damit stelle ich dann nicht fest ob der 5te interval schon nach 98 ms kam oder erst nach 102, weil die Klemme die Daten verzögert sendet.
Ich kann die Werte zwar über einen längeren Zeitraum erfassen aber dann hinke ich wieder hinten nach (wie bei der Leistungsmessklemme).
Momentan hab ich es mit einem Frequenz -> Spannungswandler (0..10V) und diese lese ich dann ein und rechne es in die Frequenz um. Funktioniert auch recht gut, ich wollte nur etwas komplettes von Beckhoff damit ich auf diese Methode verzichten kann. Weil diese Frequenz-Spannungsanwandler teilweise auch noch störanfällig sind.
Hat jemand evtl. Tipps für mich?
Vielen Dank im Voraus
Gruss