Hallo,

bitte helft mir weiter, ich finde keine eindeutige Antwort zu meiner Frage. Sie dient einer Machbarkeitsanalyse.

Wie kann ich die beiden S7 miteinander verbinden und wie verläuft die Kommunikation? Bitte nennt mir ALLE Möglichkeiten! Vielen Dank

Diese Möglichkeiten habe ich herausgefunden:

Anbindung: MPI (MASTER)---MPI(SLAVE)
Kommunikation: Globale Daten; S7 Kommunikation (Ist dies möglich mit SFC15, da im Datenblatt nur "Server" steht")

Anbindung: PROFIBUS (MASTER)---PROFIBUS(SLAVE)
Kommunikation: S7 Kommunikation (?); DP/DP Koppler; I-SLAVE (Ablaufprogramm in Master SPS)
 
Ganz genau steht es hier drin: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern (Kompendium)

Kapitel 23.4.2 per MPI: Globaldatenkommunikation, X_SEND/X_RCV, X_PUT, X_GET
Kapitel 22.4.2 per Profibus: DP-Kommunikation Master/Slave, I_PUT, I_GET

Mit zusätzlichen Kommunikationsprozessoren CP... geht noch mehr, dann z.B. auch S7-Kommunikation und FDL. Auch alles in dem Kompendium zu finden, z.B. 22.2.2 und 21.2.2

Für wenige Signale kann man auch noch über Digital-E/A, Koppelrelais und Analog-E/A verbinden. Man kann auch mit eigenen Protokollen langsame serielle Kommunikation über Digital-E/A selber programmieren.