Hallo zusammen,
da ich in Zukunft privat Häuser mit KNX-Bus-Systemen ausstatten will, mir die KNX-Aktorik aber zu teuer ist, habe ich ein S7-Programm im TIA-Portal erstellt, um mit dem KNX-Bussystem zu kommunizieren. Die SPS soll Rollläden, Beleuchtung und die Fußbodenheizung steuern.
Die PN-Schnittstelle der SPS kommuniziert mit einer beliebigen IP-Schnittstelle für KNX. Durch Aufbau eines Tunnels, werden die KNX-Telegramme zur SPS weitergeleitet bzw. von der Steuerung gesendet.
Die nötigen Informationen dazu habe ich der KNX Spezifikation 2.1 von www.knx.org entnommen.
Folgende KNX Komponenten wurden zum Testen eingesetzt:
MDT Glastaster II Smart BE-GT2TW.01
MDT IP Interface SCN-IP000.02
Als SPS hatte ich eine S7-1510SP. (Das Programm sollte aber auch auf einer S7-1200 laufen!)
Die SPS kann über Gruppen-Adressen via "Bits" (Beleuchtung ein / aus), "16Bit Float" (Temperatur empfangen) und 1 Byte (Rollladen-Status senden) Daten kommunizieren!
Weitere Ergänzungen sollten einfach möglich sein.
Kommunikationsabbrüche werden abgefangen und automatisch wieder aufgebaut. Meiner Meinung nach sollte eine Hausautomatisierung damit erstmal nichts im Wege stehen!
Der Langzeittest muss noch erfolgen!!! (ggf. durch euch!)
Positive und wie auch negative Kritiken sind erwünscht.
Ansonsten übernehme ich keine Garantie auf irgendwas!! ;-)
Viel Erfolg!
Gruß
PS: Ich weiß, dass es von Wago-KNX-Kommunkationsbaugruppen gibt! Ich bin aber ein S7-Programmierer und halte die Siemens-Steuerungen für zukunftssicherer!
da ich in Zukunft privat Häuser mit KNX-Bus-Systemen ausstatten will, mir die KNX-Aktorik aber zu teuer ist, habe ich ein S7-Programm im TIA-Portal erstellt, um mit dem KNX-Bussystem zu kommunizieren. Die SPS soll Rollläden, Beleuchtung und die Fußbodenheizung steuern.
Die PN-Schnittstelle der SPS kommuniziert mit einer beliebigen IP-Schnittstelle für KNX. Durch Aufbau eines Tunnels, werden die KNX-Telegramme zur SPS weitergeleitet bzw. von der Steuerung gesendet.
Die nötigen Informationen dazu habe ich der KNX Spezifikation 2.1 von www.knx.org entnommen.
Folgende KNX Komponenten wurden zum Testen eingesetzt:
MDT Glastaster II Smart BE-GT2TW.01
MDT IP Interface SCN-IP000.02
Als SPS hatte ich eine S7-1510SP. (Das Programm sollte aber auch auf einer S7-1200 laufen!)
Die SPS kann über Gruppen-Adressen via "Bits" (Beleuchtung ein / aus), "16Bit Float" (Temperatur empfangen) und 1 Byte (Rollladen-Status senden) Daten kommunizieren!
Weitere Ergänzungen sollten einfach möglich sein.
Kommunikationsabbrüche werden abgefangen und automatisch wieder aufgebaut. Meiner Meinung nach sollte eine Hausautomatisierung damit erstmal nichts im Wege stehen!
Der Langzeittest muss noch erfolgen!!! (ggf. durch euch!)
Positive und wie auch negative Kritiken sind erwünscht.
Ansonsten übernehme ich keine Garantie auf irgendwas!! ;-)
Viel Erfolg!
Gruß
PS: Ich weiß, dass es von Wago-KNX-Kommunkationsbaugruppen gibt! Ich bin aber ein S7-Programmierer und halte die Siemens-Steuerungen für zukunftssicherer!