TIA Modbus RTU / TIA1215c <->Walbox Heidelberg

SPS Jogi

Level-2
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Hallo zusammen,
ich habe 2 Walboxen von der Fa.Heildelberg als Master Slave verbunden und somit das interne Lastmanagement aktiv, alles io.
Wie kann ich diese jetzt über TIA 1215c mit dem Modul CB1241 SPS auslesen. Habe alles verdrahtet und auch den Com FB in der Steuerung aufgerufen. Alles Störungsfrei. Wie aber bekomme ich die Daten?
Ist für mich die erste Modbus Verbindung, wer kann mir da etwas helfen?
Danke im vorraus.
 
ich habe doch schon die erste Walbox als Master, dann muss die SPS doch als Slave arbeiten?
Mit dem MB_Slave bekomme ich nur Zugriff auf das Halteregister, und da steht nichts drin.
 
Wenn die SPS Slave wäre, dann könnte sie nicht mehr gezielt kommunizieren, weil sie dann bei Modbus RTU nur auf Anfragen des Masters antworten darf. Was genau willst du denn mit deiner SPS mit den Wallboxen "reden"?

Bei Modbus RTU können normalerweise nicht mehrere Master am selben Bus sein. Mehrere Master müssten sich untereinander abstimmen, wann sie auf dem seriellen Bus senden (wie Token bei Profibus). Die Heidelberg Wallbox kann sowas vermutlich nicht. Müssen die Wallboxen miteinander kommunizieren? Deine SPS könnte evtl. den "Querverkehr" der Wallboxen handeln.

Haben deine Wallboxen eine Netzwerk-Schnittstelle und können vielleicht Modbus TCP? Dann könnte deine SPS mit jeder Wallbox nach belieben kommunizieren per Modbus TCP. siehe TIA Hilfe zu MB_CLIENT
 
die Boxen haben nur die Modbus Schnittstelle. Ich habe jetzt mal nur eine Box als Slave und die SPS als Master, dann die Drähte A +B gekreuzt.
Jetzt bekomme ich Werte😊.
Wie kann ich die Modbusfunktion angeben?
Möchte ein Bit im Wort schreiben, wie mach ich das?
1780413178224.png
Ist das erste mal für mich 🫣
Danke für Eure Hilfe
 
Möchte ein Bit im Wort schreiben, wie mach ich das?
Genau welches Bit in welchem Wort?
Du musst herausfinden, in welchem Speicherbereich dein Bit liegt und welche Nummer das Bit oder das Register hat. Dann in der TIA-Beschreibung raussuchen, welchen Mode und welche Modbus-Adresse du angeben musst.
Hast du mal einen Link zur Modbus-Beschreibung deiner Wallbox?
 
Joa, ich glaub das gibt keinen. Wenn du mit deiner SPS die Wallboxen ansprechen möchtest, musst du die Rolle des Leader übernehmen, also das lokale Lastmanagement wider deaktivieren.
 
Zurück
Oben