winnman
Level-3
- Beiträge
- 2.237
- Reaktionspunkte
- 407
-> Hier kostenlos registrieren
Mach einen FC,
darin liest du die Analogeingänge ein, Normierst sie und schreibst sie in einen DB (zB DB "Analogwerte)
Fürs normieren gibts einen fertigen Baustein (SCALE) weiss nur nicht wie der in TIA heist und wo der zu finden ist.
Wenn du richtig normiert hast, hast du im DB einen REAL Wert mit zB.: 0 - 1000 mm Wasserstand; pH 0 - 14; Temp -10 - 50°C, . . . .
Im restlichen Programm verwendest du dann den Analogwert aus dem DB
Das hat den Vorteil das du im Programm und an deinem Display dann immer mit den "tatsächlichen" Werten arbeitest.
darin liest du die Analogeingänge ein, Normierst sie und schreibst sie in einen DB (zB DB "Analogwerte)
Fürs normieren gibts einen fertigen Baustein (SCALE) weiss nur nicht wie der in TIA heist und wo der zu finden ist.
Wenn du richtig normiert hast, hast du im DB einen REAL Wert mit zB.: 0 - 1000 mm Wasserstand; pH 0 - 14; Temp -10 - 50°C, . . . .
Im restlichen Programm verwendest du dann den Analogwert aus dem DB
Das hat den Vorteil das du im Programm und an deinem Display dann immer mit den "tatsächlichen" Werten arbeitest.