TIA Instanzbaustein erreichbar aus der HMI

Limette

Level-2
Beiträge
284
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

Bild anbei.
Leider kann ich bei dem IDB die Häkchen nicht setzen. Wisst ihr warum?
Hintergrund:
Ich will in der HMI einer "Graph_Übersicht" die Variable OFF_SQ eines Graph idbs zuweisen.
Danke.
 

Anhänge

  • 2018-12-03_10h45_05.jpg
    2018-12-03_10h45_05.jpg
    67,1 KB · Aufrufe: 172
Da wo du die Bausteinschnittstelle erstellt kannst du auch die Parameter einstellen.

Hat nichts mit den Eigenschaften des bausteins zu tun.



Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
 
Da wo du die Bausteinschnittstelle erstellt kannst du auch die Parameter einstellen.

Hat nichts mit den Eigenschaften des bausteins zu tun.

Ergänzend dazu:
wenn die Eigenschaften nur im DB gemacht werden, dann dürften diese nach einer Aktualisierung des Instanz-DB wieder zurückgesetzt werden.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe auch das Problem, wie oben beschrieben und habe noch nicht gefunden wie ich die Auswahl "Erreichbar aus HMI" setzen kann.
Hat mir vielleicht jemand einen Tipp.

Vielen Dank
 

Anhänge

  • Sk_1.JPG
    Sk_1.JPG
    101,7 KB · Aufrufe: 145
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das oberer Problem konnte ich auch lösen, dennoch scheitere ich in der HMI ein TP1200 mit der Darstellung des Graph-Übersicht. Habe alles nach Handbuch durchlaufen(erste Variabel in InstDB einrichten usw) im Panel bleibt die Verbindung offline. Das Fenster zeigt jedenfalls so ein Symbol entsprechend an. Was mache ich falsch? Habe folgende Konfig:
- S7 1511
- TIA V16 Update 16
- TP1200
 

Anhänge

  • 1.jpg
    1.jpg
    44 KB · Aufrufe: 62
Hallo zusammen, ich könnte leider diese 3 nicht setzen, weiß Jemanden warum? danke
Anhang anzeigen 93929
Cool, eine Sackgasse Schrittkette.

Lässt sich nicht setzen weil ausgegraut Oben. Sehe ich doch richtig?

Ob es grundsätzlich funktioniert weiss ich nicht.
Bist du online auf die CPU. Dann lassen sich glaube ich solche Änderungen auch nicht setzen.
 
Vielleicht hilft dir das weiter:
Zugriff auf die Schnittstellenparameter
Grundsätzlich können Sie bei einer S7-1500-CPU auf die GRAPH-internen Schnittstellenparameter nicht schreibend zugreifen. Die folgenden Komponenten der Struktur "RT_DATA > MOP" im Abschnitt "Static", die die Betriebsarten verwalten, erlauben jedoch einen schreibenden Zugriff:

AUTO
MAN
TAP
TOP
LOCK
SUP
OFF
INIT
HALT
TMS_HALT
OPS_ZERO
S_PREV
S_NEXT
S_ON
S_OFF
T_PUSH
ACK
IL_PERM
T_PERM
ILP_MAN
Diese Parameter reagieren auf eine steigende Signalflanke. Vermeiden Sie für S7-300/400-CPUs ebenfalls den schreibenden Zugriff auf andere als die genannten Parameter, da sonst die fehlerfreie Bearbeitung der Ablaufkette nicht sichergestellt ist.
https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109755202?c=94851020427&lc=de-UZ
 
Servus,

um #6 auch in ein Bild zu fassen.
Wenn der Graphbaustein geöffnet ist kann man hier die Erreichbarkeit der internen Parameter umschalten:
1769501661757.png

Edit: TIA-Version V17 Update 8
 
Zurück
Oben