TIA TIA V16 Update 8 verfügbar

bei TP1200 gibts ja auch kein altes/neues

es scheint so, dass man das alte TP1500 im TIA V16 nur als V14/15/16 projektieren kann V13 nicht mehr, deshalb geht auch das Hochrüsten des ganzen Projektes nnicht, da ja dort zwangsläufig ein V13 drin ist :ROFLMAO: (da haben die sich vertan, weil ja das neue TP1500 erst ab V14 geht...:rolleyes:)

hab jetzt mal den Zwischenschritt 13.0.1.9 -> 15.1.0.5 -> 16.0.0.4 gemacht.

Dann kann ichs zumindest mal öffnen und übersetzen. Ob noch alles funktioniert, steht auf nem anderen Blatt...

Gruß und danke schonmal.
 
Zumindest laut dem Kompa. Tool sollte es auch noch projektierbar sein ( habe gerade kein V16 zur Hand )

Anhang anzeigen 53589

Kommt denn eine Fehlermeldung?

also es ist unter V16 projektierbar, aber nur als V14 oder V15 oder V16, nicht als V13, daher vermutlich das Problem beim Hochrüsten direkt von V13...

Wenn mans unter V15 tauscht (V13->V15) dann gehts.



ja, als erste Fehlermeldung steht im Protokoll:

Das Gerät TP_1500 wird in dieser Version nicht unterstützt. Bitte ändern sie im Quellprojekt den Gerätetyp. Beachten sie dazu die Dokumentation

danch noch nen Sack vermutlich Folgefehler...

:sw9::sw9::sw9:
 
Zuletzt bearbeitet:
War denn das TP1500 in der V13 SP1 auch entsprechend als Version V13.0.1 projektiert oder noch als V13.0?
Laut den technischen Unterlagen soll es ja migrierbar sein, aber nur wenn es mit V13.0.1 projektiert ist.
TIA.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
War denn das TP1500 in der V13 SP1 auch entsprechend als Version V13.0.1 projektiert oder noch als V13.0?
Laut den technischen Unterlagen soll es ja migrierbar sein, aber nur wenn es mit V13.0.1 projektiert ist.
Anhang anzeigen 53591

Es ist als 13.0.1.0 projektiert und nicht direkt nach V16 migrierbar...

Zumindest mein ganzen Projekt nicht, da ist ja noch mehr drin. Wenn mans jetzt genau wissen will, müsste man mal nen komplett neues Projekt unter 13.0.1.9 mit nem TP1500 erstellen.

Das ist echt der Wahnsinn...

Vor allem kannst das ja nicht im Büro vorbereiten.

- zum Kunden fahren
- Online/Offline Vergleich machen
- Aktualdaten sichern
- nach V15.1 migrieren
- nach V16 migrieren
- beten
- ausprobieren

naja.
 
Zuletzt bearbeitet:
Habs grad nochmal ausprobiert, es geht NICHT!

Nen TP1500 von V13 nach V16 geht nur mit Zwischenschritt über V14 oder V15 oder V15.1

Gruß.
Anhang anzeigen 53592

ich vermute mal, beim TP1900 und TP2200 wirds das gleiche sein...
TP1200 und kleiner sollte gehen.

Ja, ich glaube es dir schon. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der mal irgendwo gelesen hat, das es so ist. Am besten mit Link.
 
Ja, ich glaube es dir schon. Vielleicht meldet sich ja noch jemand der mal irgendwo gelesen hat, das es so ist. Am besten mit Link.

Ja :)

Habs halt nur nochmal mit nem frischen Projekt mit nur einem Panel probiert... Für V11 und V12 Projekte wirds sicherlich auch nicht gehn... braucht man sicherlich auch Zwischenschritte. Grundsätzlich nicht schlimm, muss man nur wissen, zumal im Protokoll auch davon nix steht. Wenn man das Protokoll wörtlich nimmt, steht ja sogar drin, dass man "das Hochrüsten mit einem neueren Ausgabestand der Software" nochmal probieren soll...
 
in der Lieferfreigabe zu TIA v16 hab ich noch folgenden Punkt gefunden

"Informationen
Geräteunterstützung - Geänderte Geräteunterstützung Die folgenden Bediengeräte werden ab TIA Portal V16 nicht mehr unterstützt:
Mobile Panel 177, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 IWLAN Weiterhin werden Bediengeräte (Basic Panels, Comfort Panels, Mobile Panels und WinCC Runtime Advanced) die mit der Geräteversion V12.x projektiert sind, ab TIA Portal V16 nicht mehr unterstützt.
Um Projekte die Bediengeräte mit V12.x enthalten, im TIA Portal V16 weiter zu nutzen, ändern Sie vor dem öffnen des Projekts die Geräteversion des betroffenen Geräts auf mindestens V13.x."

Ich bin immer noch der Meinung, das ist ein Bug in V16...

Aber ich denke, die werden die Doku ändern ;)



hier noch die Aussage vom Siemens Support First Level:

In V16 werden die Geräteversionen V13.0.1.0 oder älter für folgende Panels (TP1500, TP1900 und TP2200 Comfort) nicht mehr unterstützt. Die im Projekt enthaltenen Geräte müssen mindestens V14.0.0.0 haben.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In V16 werden die Geräteversionen V13.0.1.0 oder älter für folgende Panels (TP1500, TP1900 und TP2200 Comfort) nicht mehr unterstützt. Die im Projekt enthaltenen Geräte müssen mindestens V14.0.0.0 haben.

Na dann frag mal warum in ihren Unterlagen etwas anderes steht:
TIA Portal Projektversionen V13 SP1 bis V15.1 werden mit TIA Portal V16 auf die Projektversion V16 hochgerüstet.

Du bist auch nicht der erste mit dem Problem:
https://support.industry.siemens.co...from-tia-v13-to-v16/257030?page=0&pageSize=10
 
naja, mal sehn wieviel Lust ich hab, mit denen rumzudiskutieren :ROFLMAO:

Ich denke, das ist nen Versehen, weil die "neuen" TP1500 schon immer erst ab V14 gingen. Unter V16 gehen jetzt auch die "alten" TP1500 nur als Geräteversion ab V14.

Grundsätzlich sollen die "alten" TP1500 ja auch als Geräteversion V13 möglich sein, weil die "identischen" TP1200 ja auch als Geräteversion V13 gehn.

Naja.
 
naja, mal sehn wieviel Lust ich hab, mit denen rumzudiskutieren :ROFLMAO:

Ich denke, das ist nen Versehen, weil die "neuen" TP1500 schon immer erst ab V14 gingen. Unter V16 gehen jetzt auch die "alten" TP1500 nur als Geräteversion ab V14.

Grundsätzlich sollen die "alten" TP1500 ja auch als Geräteversion V13 möglich sein, weil die "identischen" TP1200 ja auch als Geräteversion V13 gehn.

Naja.

Es wird langsam schwer, sich alles zu merken, was wie und wann möglich ist. Und erschwert wird es natürlich, dass es nicht eindeutig dokumentiert ist.
Mit Zwischenschritten oder nicht....

Naja,

dir ein schönes Wochenende
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es wird langsam schwer, sich alles zu merken, was wie und wann möglich ist. Und erschwert wird es natürlich, dass es nicht eindeutig dokumentiert ist.
Mit Zwischenschritten oder nicht....

Naja,

dir ein schönes Wochenende

ja, da regiert das Chaos ;)

Ich hoffen, Siemens weiss wenigsten selbst noch, was alles warum und in welcher Konstellation geht oder nicht ;)

Noch schlimmer wärs, es ginge zu migrieren, aber macht dann totalen Quatsch...

danke,
schönes Wochenende.
 
Update 4 hat mir grade n schönen Kackhaufen ins Projekt gesetzt.
Projekt geöffnet in TIA16Upd3
RIO_V16upd3.jpg
Projekt geöffnet in TIA16Upd4
RIO_V16upd4.jpg

Das hat sich in allen 150 Rios verstellt die ich in diesem Projekt hatte.
Jetzt weiss ich natürlich noch nicht, was sich sonst noch in diesen Rios verstellt hat.
das hat mich jetzt erstmal ein bisschen Zeit gekostet bis ich überhaupt rausgefunden habe dass die Teilnehmer nicht mehr antworten weil ein Paritätsfehler auftritt. und dann nochmal so zwei Stunden bis ich alle Rios durch hatte um wieder auf None Parity umzustellen.

Sowas verunsichert jetzt so ein bisschen. Was ist sonst noch schief gelaufen was man jetzt so grad nicht sieht?
 
Zurück
Oben