Nur Kleinigkeiten.
Ich finde es lesbarer wenn die Schleifenzähler anstatt ein Variabel ist ("Rezept_Werkseinstellung".zaehler), eine einfachen TEMP #i ist.
Wenn man mehrere Array Dimensionen hat, ist es üblich die Namen i, j, k, l, m... usw. dafür zu verwenden.
Und wie Windoze es bemerkt, wenn du ein kompletten identischen Array für die Werkseinstellungen verwendet, brauchst du kein Schleife.
Einfach
"Rezept".Nr := "Rezept_Werkseinstellung".Nr ;
Ich finde es lesbarer wenn die Schleifenzähler anstatt ein Variabel ist ("Rezept_Werkseinstellung".zaehler), eine einfachen TEMP #i ist.
Wenn man mehrere Array Dimensionen hat, ist es üblich die Namen i, j, k, l, m... usw. dafür zu verwenden.
Und wie Windoze es bemerkt, wenn du ein kompletten identischen Array für die Werkseinstellungen verwendet, brauchst du kein Schleife.
Einfach
"Rezept".Nr := "Rezept_Werkseinstellung".Nr ;