Ich will nur erreichen das die Drehzahl konstant bleibt.
Ausgang=FU ist eben nicht Sinnvoll, weil der befehl völlig unsinnig ist. Der Ausgangswert passt sich ja je nachdem was noch nachgeregelt werden muss an, und wird dann 0 wenn ie Wunschdrehzahl erreicht ist. Jetzt sollte sich nichts mehr ändern (im Optimalfall). Wenn der Regler aber Null Schreibt und ich das in Den Fu einfach reingebe, dann versteht dieser das logischwerweise nicht als:" bitte nichts mehr ändern" sondern als: Strebe die Drehzahl 0 an. Das ist mein Problem. Vermutlich ist das ganz leicht zu lösen und du verstehst nicht wie man damit ein Problem haben kann.Der sinnvolle Wert aber ist am Ende gegeben wenn Sollwert=Wunsch, Istwert=Geber, Ausgang=FU ist. Wenn kein anderer Befehl da irgendwas zwischenschreibt dann macht der Regler was er soll: Ohne eingestellte PID-Werte vor sich rumspringen, im Falle eines Gains von 2 kennt er dann meist nur 0, 25, 50, 75, 100% weil die Rückmeldung (Istwert) viel zu schnell erreicht werden kann, im schlimmsten Fall gar nur 0 und 100%.