TIA S7-1200 CP1243-1 Fehler

Tim_21

Level-1
Beiträge
18
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe ein V16 Projekt auf V17 hochgerüstet und nun kommt folgender Fehler:

Abschnitt_1: End-Schnittstelle/ADresse: Die Host Schnittstelle darf nicht 0 sein. (siehe Anhang)

Kann mir bitte jemand sagen, wo ich die Hostadresse einstellen kann, danke.


Lg
 

Anhänge

  • error.PNG
    error.PNG
    13,6 KB · Aufrufe: 43
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Host adresse ist die IP Adresse der einzelnen Teilnehmer.
Wenn du z.B. eine Adresse ha.t die so aussieht: 192.168.0.0-255
Und eine Subnetzmaske die so Aussieht: 255.255.255.0
dürfen bei der IP adressierung (im vierten Teilstück) nur die Adressen 1-254 benutzt werden.
Wenn dort eine 0 steht ist dies die Netzadresse.
Eine 255 wäre die Broadcast Adresse.
Beide sind als Teilnehmeradresse ungültig.

Mein Vorschlag wäre also die Hardware nachzuschauen ob irgendwo eine 0 am Ende steht.
Dies muss dann geändert werden.
Vlt ist durch das migrieren dort Unsinn entstanden
 
Hallo Anbei, wäre die Konfiguration der beiden Schnittstellen.
 

Anhänge

  • CP.PNG
    CP.PNG
    6,8 KB · Aufrufe: 17
  • CPU.PNG
    CPU.PNG
    8 KB · Aufrufe: 17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wird die Fehlermeldung evtl. grundlos erzeugt? Wir hatten hier ja schon öfters mal Themen, das grundlos Fehlermeldungen nach dem migrieren auftauchen. Du könntest einmal das Projekt archivieren ( mit der Option "Wiederherstellbare Dateien verwerfen" ) und direkt danach einmal dearchivieren. Manchmal hilft das.

Hier mal ein so ein Thema:
'Addresse schon verwendet', obwohl nicht verwendet (gelöst).
 
Ist das die einzige Steuerung in deinem Netz?
Oder gibt es noch andere
Wenn du auf den grünen Pfeil der Fehlermeldung Doppelt klickst kommst du auch an den Ort der Fehlermeldung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist das die einzige Steuerung in deinem Netz?
Oder gibt es noch andere
Wenn du auf den grünen Pfeil der Fehlermeldung Doppelt klickst kommst du auch an den Ort der Fehlermeldung
Ja, die Hardware besteht nur aus einem CP und einer CPU und einen PN-CAN Link.

Das mit dem grünen Pfeil hab ich als erstes gemacht, man kommt allerdings nur in der Hardware auf den CP, allerdings wird nicht mal das Eigenschafts Fenster geöffnet, wie das ansonsten üblich ist bei einem Fehler.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mh....
Ich sehe gerade dass deine Subnetzmaske auf 240 endet
Das bedeutet ,dass du nur ein begrenztes netzwerk hast
Ich habe die erfahrung gemacht dass man damit sehr aufpassen muss
Ich habe das mal in einen Netzwerkrechner eingegeben
Es sieht so aus ob deine Konfiguration passen würde
Probiere aus scheisse mal eine 255.255.255.0 einzugeben
Wenn es dann passt weißt ungefähr wo dein probelm steckt
 

Anhänge

  • Netzwerkrechner.PNG
    Netzwerkrechner.PNG
    695,9 KB · Aufrufe: 17
Mh....
Ich sehe gerade dass deine Subnetzmaske auf 240 endet
Das bedeutet ,dass du nur ein begrenztes netzwerk hast
Ich habe die erfahrung gemacht dass man damit sehr aufpassen muss
Ich habe das mal in einen Netzwerkrechner eingegeben
Es sieht so aus ob deine Konfiguration passen würde
Probiere aus scheisse mal eine 255.255.255.0 einzugeben
Wenn es dann passt weißt ungefähr wo dein probelm steckt
Hallo und vielen dank. Ich habe es jetzt mit 255.255.255.0 probiert und siehe da, kein Fehler mehr.
Trotzdem finde ich es interessant, dass es in V16 kein Problem ist und in V17 schon.
 