-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Es ist eine Msicheranlage mit einem ABB ACS800 FU und einen Motor mit Getriebe
Motordaten:
400V
18,7A Nennstrom
1470 Umdrehungen am Motor
Cosphi: 0,89
DTC = Drehmomentregelung ist eingestellt!
Klemmbrett: 400V in Stern verschaltet
Die Drehzahl ist von 0 bis 1470 rpm per Poti 10K einstellbar...läuft auch alles wie gewünscht!
Der Plan wäre so per Schalter kurz für 1 min oder so den Motor mit einer höheren Drehzahl zubetreiben zbs. mit 1500rmp
Meine Frage wie oder was muss ich beachten oder eben am FU einstellen....
Oder funktioniert das so gar nicht da der Motor in Stern verschaltet ist oder der ACS800 das nicht kann.
Danke euch
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Es ist eine Msicheranlage mit einem ABB ACS800 FU und einen Motor mit Getriebe
Motordaten:
400V
18,7A Nennstrom
1470 Umdrehungen am Motor
Cosphi: 0,89
DTC = Drehmomentregelung ist eingestellt!
Klemmbrett: 400V in Stern verschaltet
Die Drehzahl ist von 0 bis 1470 rpm per Poti 10K einstellbar...läuft auch alles wie gewünscht!
Der Plan wäre so per Schalter kurz für 1 min oder so den Motor mit einer höheren Drehzahl zubetreiben zbs. mit 1500rmp
Meine Frage wie oder was muss ich beachten oder eben am FU einstellen....
Oder funktioniert das so gar nicht da der Motor in Stern verschaltet ist oder der ACS800 das nicht kann.
Danke euch