Fi fliegt raus bei 3Ph Umrichter

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK, ich überlasse dir das letzte Wort, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit......
63A CEE Steckdose in der Garage ( z.b. für einen Baukran ). Hat keinen FI vorgeschaltet. Und nun? Gerät im Keller mit Festanschluss, ohne FI, und nun?
 
OK, ich überlasse dir das letzte Wort, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit......

63A CEE Steckdose in der Garage ( z.b. für einen Baukran ). Hat keinen FI vorgeschaltet. Und nun? Gerät im Keller mit Festanschluss, ohne FI, und nun?

Manchmal bist du langsamer als ich dachte.....
Mit:
"....OK, ich überlasse dir das letzte Wort, es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit........."
meinte ich, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als dir nicht das letzte Wort zu geben....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun noch kurz zum Thema FI und Festanschluss. Bis auf wenige Ausnahmen sollten meiner Meinung nach alle Geräte in Wohngebäuden, egal ob fest angeschlossen oder nicht, mit einem FI abgesichert werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht einfach aus dem Grund um die herstellerspezifischen Anschlussbedingungen zu erlesen ohne sich in Spekulationen zu verlieren.
Dann will ich mal hoffen, das Google das sauber übersetzt hat und hoffentlich
hält sich jeder Betreiber an Örtlichen Vorschriftenwerk in Deutschland die VDE.
 
Auch eine 63A Steckdose in der Garage darf nur mit einem FI 0,03 A betrieben werden. Die Vorschrift wurde vor einigen Jahren auf Steckvorrichtungen bis 125A erweitert.
Kann auch sein, dass ich mich irre und das das nur für Baustromverteiler gilt.
Ja, so weit sind wir noch nicht:
DIN VDE 0100-410:2018-10 (Schutz gegen elektrischen Schlag) sagt dazu aus:
"Alle Steckdosenstromkreise bis zu einem Bemessungsstrom von 32A müssen über einen Fehlerstromschutz mit einem Differenzstrom von ≤30mA abgesichert sein (bisher bis 20A Bemessungsstrom)"
 
Frequenzumrichter mit integriertem Funkentstörfilter:
Da Störungen durch einen geerdeten Kondensator im Filter unterdrückt werden, kann der zur Erde fließende Strom (Ableitstrom) zu elektrischen Schlägen bei Personen oder der Spannungsversorgung führen.
Bitte beachten Sie diesen Zusammenhang.
Da der Ableitstrom zur Erde hoch sein kann, ist es unbedingt erforderlich, geeignete Schutzmaßnahmen gehen elektrische Schläge vorzusehen.


(Gefunden auf WWW.CNC-Steuerung.com)

So ein FU kann mit einem RCD nicht funktionieren.
 
Zurück
Oben