Profibus Neuling bittet um Hilfe bei Fehlersuche

Bei den angeschlossenen DI und DO sind einige orange, einige grün, einige blinken orange. Was heißt das hier?
??? Die 5 Baugruppen rechts neben der CPU (mit den blauen Beschriftungsstreifen) haben nur grüne LED (keine gelben/orangenen LED)

Auf Bild 1 ist rechts neben den Karten der Siemens 300 SPS noch ein Modul Simatic NET, hier leuchtet etwas nach dem einschalten und hochfahren der SPS nicht grün sondern orange
das ist völlig normal so
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei den angeschlossenen DI und DO sind einige orange, einige grün, einige blinken orange. Was heißt das hier?
Die orange blinkenden LEDs sind die RX/TX LED eines CP343... ( CP = Kommunikationsprozessor )

Du solltest dich mal mit deiner Steuerung genauer befassen. Das sind alles Fragen, die du dir selbst beantworten kannst wenn du nur einmal in die entsprechenden Handbücher schaust. Das ist auch eine Voraussetzung, um Fehler zu finden. Sich mal mit seiner Anlage genauer befassen.
 
hmm, ich sehe keine Bilder...

PS: ok, jetzt in #18 ist ein Bild mit
Siemens CPU 314C-2 DP 6ES7314-6CH04-0AB0
und CP343-1 LEAN 6GK7343-1CX10-0XE0


Das könnte auch ein Software-Problem sein. Vielleicht hat die SPS beim langen ausgeschaltet-stehen irgendwelche (Einstell-)Werte verloren und/oder ein Urlöschen gemacht und das ist nicht sauber im Programm abgefangen?
Der CPU-STOP erst nach vielen Sekunden und das Bild mit der CPU in RUN ohne rote LEDs deutet auf einen Software-Fehler oder absichtlichen STOP aus der Software hin. Und ich vermute immer noch, dass die Maschine nicht mit TIA sondern mit Step7 V5.x programmiert wurde.
Hast du denn schon telefonischen Kontakt mit dem Hersteller? Hat der dir schon solche Details verraten, z.B. mit welcher Software programmiert wurde? Oder hast du vielleicht sogar das originale Projekt der SPS zur Verfügung? Auch für das HMI-Panel?

Ja das kann sein, es steht auch ein Datum von 2014 im HMI, im HMI selber habe ich auf die schnelle noch kein Feld gefunden, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.
 
Die orange blinkenden LEDs sind die RX/TX LED eines CP343... ( CP = Kommunikationsprozessor )

Du solltest dich mal mit deiner Steuerung genauer befassen. Das sind alles Fragen, die du dir selbst beantworten kannst wenn du nur einmal in die entsprechenden Handbücher schaust. Das ist auch eine Voraussetzung, um Fehler zu finden. Sich mal mit seiner Anlage genauer befassen.
Sorry ich meine die LED auf den B&R Baugruppen.

Siehe Bild 4, hier unten. was heißt der grüne "Pfeil" rechts und links auf jedem der B&R Module, müsste der nicht rot oder gelb leuchten, wenn ein Fehler im Bus wäre?
Wo die Sensoren/Aktoren auf den B&R Modulen gesteckt sind, leuchten manche grün, manche leuchten orange und andere blinken orange, wo ist hier der Unterschied?
 

Anhänge

  • Bild 4.jpeg
    Bild 4.jpeg
    439 KB · Aufrufe: 41
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Siehe Bild 4, hier unten. was heißt der grüne "Pfeil" rechts und links auf jedem der B&R Module, müsste der nicht rot oder gelb leuchten, wenn ein Fehler im Bus wäre?
wo ist hier der Unterschied?

Gerätehandbuch raussuchen und nachlesen. Geht doch schnell. Du weißt doch welche Baugruppe du hast und was du mit Pfeil meinst.
Ich weiß beides nicht.
 
Wenn ein Spannungsproblem anliegt, gehen diese grünen Pfeile dann auf rot?
Nicht unbedingt - aber vielleicht fangen die Ausgänge dann an zu "flackern" ... was auch eine Erklärung für den "SF" und den "BF" an deiner CPU sein könnte. Das liesse sich aber mit einem Messgerät recht schnell feststellen. Falls du das in Betracht ziehst dann wäre es gut wenn du schreibst, wieviel Volt du gemessen hast - und zwar wenn die Sync abgeschlossen ist.
 
X67 Module Vergossen.
Leds Oben beim Busstecker Violett.
Grün Kommunikation zu anderen Modulen ist ok, muss im Betrieb immer grün sein
Rot Busversorgung im untern Bereich keine Kommunikation mehr möglich.
Rot Blinken, fehlerhafte kommunikation

Led unten versorugng , Scharzer M8 Stecker
Grün Modul im Run
Rot blinken, Fehler am Modul entsprechend Handbuch auslesen. Eher Summenfehler Temperature, Drahtbruch, Überstorm

Led an den Kanälen
Grün Eingangsmodul DI, AI Blinken Fehler auf dem Kanal
Gleb Ausgangsmodul DO, AO Blinken

Siehe Handbuch
Suche Homepage, Modulname eingeben, Datenblatt herunterladen
 
X67 Module Vergossen.
Leds Oben beim Busstecker Violett.
Grün Kommunikation zu anderen Modulen ist ok, muss im Betrieb immer grün sein
Rot Busversorgung im untern Bereich keine Kommunikation mehr möglich.
Rot Blinken, fehlerhafte kommunikation

Led unten versorugng , Scharzer M8 Stecker
Grün Modul im Run
Rot blinken, Fehler am Modul entsprechend Handbuch auslesen. Eher Summenfehler Temperature, Drahtbruch, Überstorm

Led an den Kanälen
Grün Eingangsmodul DI, AI Blinken Fehler auf dem Kanal
Gleb Ausgangsmodul DO, AO Blinken

Siehe Handbuch
Suche Homepage, Modulname eingeben, Datenblatt herunterladen
Danke.
Dann bei mir sind alle Module mit grünen/gelben Pfeilen rechts und links, dann sollte es kein Problem vom Stromfluss sein?

Kommt es dann wahrscheinlich von der SPS weil die ca. 1 Jahr ohne Strom war?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Füll und Verschliessmaschine hat zwei SPS,

eine Siemens 300 für die Pheripherie um die Maschine, Sicherheitsverkleidung, Endschalter am Flaschentransport etc.

und eine B&R Steuerung, die für den Füllbetrieb selber zuständig ist, Füllventile, Niveausteuerung im Ringkessel.

Die Fehlermeldung im HMI gehören somit alle zu der Siemens Steuerung.
 
... es kommen die 11 Fehlermeldungen und die SPS geht auf stop (siehe Bild 3). Dann geht das geklacker los wie im Video ...
Dann werden die klackernden Ausgänge aber nicht von der S7 gesteuert. Was macht eigentlich der DP/DP-Koppler, der rechts oben im Bild 1 zu sehen ist? Die Kopplung zu der anderen Maschine? Diese Koppler machen auch gerne mal Probleme.

Hole dir jemanden vorort, am besten den Hersteller, falls er noch den Künstler beschäftigt, der alle drei Steuerungen programmiert hat. Du könntest bestenfalls noch den Diagnosepuffer der S7 auslesen, um die Stopursache zu ermitteln. Das geht glaube ich auch ohne dass man die Projektierung auf dem Rechner hat.
 
Der ganze Aufbau wurde aber auch schnell schnell und nicht sauber gemacht wenn man sich so die Buskabelverlegung auf zug anschaut:
1740991657606.png

Außerdem scheint es so, dass manche Kabel schon ganz schön was abbekommen haben:
1740991688966.png1740991698001.png


Ich würde an deiner Stelle auch mal jemand ins Haus holen.
 
Zuletzt bearbeitet:
es steht auch ein Datum von 2014 im HMI, im HMI selber habe ich auf die schnelle noch kein Feld gefunden, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.
Was für ein Typ ist das HMI (Panel?) ?
Der genaue Typ sollte auf der Rückseite des Panels stehen. Zeige uns ein Foto davon.

Falls das ein Siemens HMI Panel ist, dann könnte es sein, dass beim Hochfahren nach Versorgungsspannung einschalten kurz ein Dialog (Loader) erscheint mit einem Button "Control Panel" (oder so ähnlich), den kann man schnell drücken und kommt in das Control Panel, wo man u.A. die Uhr des Panels stellen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was für ein Typ ist das HMI (Panel?) ?
Der genaue Typ sollte auf der Rückseite des Panels stehen. Zeige uns ein Foto davon.

Falls das ein Siemens HMI Panel ist, dann könnte es sein, dass beim Hochfahren nach Versorgungsspannung einschalten kurz ein Dialog (Loader) erscheint mit einem Button "Control Panel" (oder so ähnlich), den kann man schnell drücken und kommt in das Control Panel, wo man u.A. die Uhr des Panels stellen kann.
Hallo,
ist ein B&R Panel, die Uhrzeit ist mir vorerst noch nicht so wichtig :)
 

Anhänge

  • WhatsApp Image 2025-03-03 at 14.59.11.jpeg
    WhatsApp Image 2025-03-03 at 14.59.11.jpeg
    321,2 KB · Aufrufe: 21
Es tut mir leid das zu sagen - ich habe aber ohnehin "ein bisschen" das Gefühl, dass der OP nicht wirklich mit uns zusammenarbeitet.
Ich mag mich aber täuschen - allerdings ... eine Entwicklung nach vorne sehe ich hier so gar nicht ...
 