Hey Freunde ,

Ich brauche euren Rat. Ich muss 2 Wochen vor einer Messe mein HMI TP700 auf ein Simatic IPC477E Pro umstellen. Der IPC soll nur als HMI funktionieren. Habe WinCC RT Advanced auf meinem IPC installiert und in den Adaptereinstellungen meine IP auf 10.1.4.4 gestellt. Jetzt habe ich das Problem das ich meinem IPC nicht erreichen kann und somit auch nicht an meine CPU welche hinter dem IPC hängt. Hier mal ein Paar Bilder meiner Konfiguration.
image.jpg


image.jpg
Nun ist es so das wenn ich in den IPC laden möchte heißt es nur Laden fehlgeschlagen.
So wird mir übrigens trotz konfigurierter Schnittstelle der IPC bei der Online Schnittstelle angezeigt

image.jpg

Hoffe mir kann da jemand Helfen habe das mit dem IPC noch nie gemacht , etwas unbeholfen 😬.

LG Matze
 
was ist bei dem IPC in der Systemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle eingestellt?
wurde die IP Adresse auch local am IPC Statisch eingestellt und befindet sich im gleichen Netzrange wie der PC?
Hat der IPC 1 oder 2 Netzwerkschnittstellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hey, der IPC hat 3 Schnittstellen. In der PG/PC Schnittstelle ist folgendes hinterlegt :

image.jpgDie IP wurde nur in den Adaptereinstellungen des IPC in dem LAN Port X2 so eingestellt . Wie kann ich sie statisch ändern ?

Dankeschön schonmal für den Tipp mit der PG/PC da war nämlich nicht TCPIP.1 aktiviert sondern keine definiert .
 
Habe die Lösung gefunden … Anfängerfehler 🙃. Ich war online verbunden mit der CPU …Einfach bei Geräte und Netzteil Verbindung ziehen , laden und schwupp .


Danke für eure Hilfe
 