Hallo,

Ich habe eine Siemens S7-214 CPU (6ES7 214-1AC01-0XB0) und ein Siemens Simatic HMI Basic Panel KTP600 (6AV6647-0AB11-3Ax0).
[h=1][/h]Das KTP600 hat nur eine Profinet-Schnittstelle (Ethernet RJ45).

Gibt es eine Möglichkeit die beiden mit einander zu verbinden?

Falls ja, wie und vorallem was brauche ich dazu genau?

Ich bin schon seit Stunden auf der Suche in den Handbüchern auf der Siemens-HP aber ich blicke nicht wirklich durch.

Es ist alles noch Neuland für mich.

Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand Helfen kann.

Danke

Gruß
Manuel
 
Hallo Manuel,

im Siemens Support findet sich folgendes Thema:
Welche HMI-Komponenten können mit der S7-200 CPU verbunden werden und worauf ist dabei zu achten?

Darin ist beschrieben, dass das KTP600 Basic Color PN über einen CP 243-1 mit einer S7-200 kommunizieren kann. Leider scheint der Kommunikationsprozessor CP243-1 nur mit CPUs 22x zu reden. Wahrscheinlich scheitert daran das Projekt. Unter den angegebenen Links findest Du weitere Infos und Dokumentationen zu dem Thema.

Viele Grüße,
Jens
 