TIA TP1200 Comfort Wechsle Verbindung

Byte0815

Level-2
Beiträge
154
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich versuche derzeit eine Verbindung von einem Panel auf 2 1515-2PN aufzubauen. Die CPUs sind identisch Projektiert und Programmiert. Nur weiß ich nicht wie ich das mit der Wechsle Verbindung machen soll. Ich habe mal nach Siemens Beispielen gegoogelt aber dort wird auch nur Beschrieben das ich das ganze über das Menü auf dem Panel einstellen kann dies habe ich bereits gemacht....
 
Unbenannt.jpg

Servus,
über die Funktion "wechsleVerbindung" kann man die IP Adresse der CPU ändern, so kann man zwischen CPU 1 und CPU 2 wechseln
Möglicherweise ist bei TIA CPUs der Steckplatz ein anderer als in dem Classic Beispiel

Im einfachsten Fall kann man das als Ereignis an einen Button knüpfen
Alternativ kann man Scripte basteln die die Umschaltung übernehmen

In dem Fall kann man aber immer nur mit einer CPU kommunizieren

(Für eine Kommunikation mit beiden CPUs gleichzeitig kann man auch 2 Verbindungen / Doppelte Variablen Projektieren)

In dem angehängten Beispiel hatten wir 4 Anlagen aber nur ein HMI Projekt das je nach Anlage in der es eingespielt wurde eine andere CPU als Kommunikationspartner hatte,
 