Also ich denke, das wird hier von "beiden Seiten" etwas drakonisch gesehen. Warum kann nicht beides der Fall sein?
- Not-Halt ist eine Sicherheitsfunktion
- Der Not-Halt muss nicht unbedingt das gleiche Performance-Level wie andere beteiligte Sicherheitsfunktionen erreichen
Zum ersten Punkt: Ja, aus meiner Sicht ist Not-Halt eine Sicherheitsfunktion,
aber eine ergänzende. Damit mindere ich verbleibende Restrisiken, die beim Ausfall der eigentlichen Sicherheitsfunktion zum Tragen kommen bzw. die sonst vielleicht nicht bedacht wurden.
ob "ergänzend" oder nicht, Not-Halt ist für mich eine Sicherheitsfunktion.
Für Punkt 2 mal ein kleines Beispiel für euch, mit der Voraussetzung, dass jeder der mit diskutiert den Risikograph nach 13849 kennt.
Wir haben eine Maschine, dort muss ich jedes Mal zum Einrichten direkt an drehende Teile ran, die mich erfassen können.
Schwere der Verletzung ist "schwer"
Häufigkeit oder Dauer ist "selten"
kann es vermieden werden erfasst zu werden? "kaum möglich"
->PL d
welche Sicherheitsfunktionen setze ich um
Tippbetrieb und SLS
Bewertung danach:
Schwere der Verletzung ist weiterhin "schwer"
Häufigkeit oder Dauer ist weiterhin "selten"
kann es vermieden werden erfasst zu werden? wenn ich erfasst werde kann ich nichts mehr tun also "kaum möglich" bei diesem Punkt kann man jetzt diskutieren ob man vll doch "möglich" wählen kann, aber wenn dann alleine durch den tippbetrieb, durch SLS kann ich immer noch erfasst werden. wir bewerten es so, das, wenn "ich erfasst bin" ich nichts mehr tun kann.
Also kommen wir hier auch bei PL d raus.
Was ich damit sagen will, es muss, dadurch das der NOt-Halt eine Sicherheitsfunktion ist, wieder der Risikograph angewendet werden. und so komm ich auf PL d. Außerdem ist bei unseren gefährlichen Anlagen ein PL d für den NOt-Halt immer sinnvoll, da wird nicht groß diskutiert
Desweiteren ist der Not-Halt zwar eine Sicherheitsfunktion, aber eine ergänzende Schutzmaßnahme. Das bedeutet er wird betätigt, wenn eine andere Sicherheitsfunktion ausfällt. und warum sollte die ergänzende Maßnahme einen niedrigeren PL haben als die ursprüngliche?Die ursprüngliche Sicherheitsfunktion kann ausfallen, alles eine Frage der Wahrscheinlichkeit und dann muss der Not-Halt einspringen (und bitte nicht mit einer noch höheren Ausfallwahrscheinlichkeit, als die ursprüngliche ausgefallene Sicherheitsfunktion!)
Ihr könnt euch gerne auf Pauschalaussagen, wie z.B. diese von Herrn Gehlen stützen, ich mache das sicher nicht, sondern bewerte es immer spezifisch für meine Anlage! Was irgendwann mal, von irgendwem, irgendwo gesagt wurde, darauf kann man sich meiner Meinung nach nicht stützen wenn es um Sicherheitstechnik geht.