    Hallo zusammen,

    ich habe zum Thema Not-Halt Kopplung zu Fremdanlagen eine Frage.
    Konkret haben wir eine sichere Kopplung mittels PN/PN Koppler zu einer Fremdanlage. Gekoppelt wird ein Not-Halt Signal.
    Bei Auslösen des Not-Halts der Fremdanlage verhält sich unsere Anlage wie bei einem eigenen Not-Halt. Sprich alle Antriebe werden in den sicheren Halt geschaltet, die Betriebsart wird gestoppt.
    Nach Rückstellen und quittieren des Not-Halt an der Fremdanlage werden die Antriebe wieder freigegeben, nach anschließendem "Start Ein" wird die Betriebsart wieder gestartet, der Automatikbetrieb wird fortgesetzt.
    Dieses Verhalten deckt sich m.E. auch mit der Maschinenrichtline, welche folgendes dazu angibt:

    Wenn das NOT-HALT-Befehlsgerät nach Auslösung eines Haltbefehls nicht mehr betätigt wird, muss dieser Befehl durch die Blockierung des NOT-HALT-Befehlsgeräts bis zu ihrer Freigabe aufrechterhalten bleiben; es darf nicht möglich sein, das Gerät zu blockieren, ohne dass dieses einen Haltbefehl auslöst; das Gerät darf nur durch eine geeignete Betätigung freigegeben werden können; durch die Freigabe darf die Maschine nicht wieder in Gang gesetzt, sondern nur das Wiederingangsetzen ermöglicht werden.
    Nun verlangt man von mir dass unsere Anlage nach einem externen Not-Halt und anschließender Rückstellung und Quittierung, selbstständig wieder anläuft
    Daher meine Frage ob grundsätzlich unterschieden wird zwischen internem/externem Not-Halt bzw. ob dieses Verhalten so überhaupt erlaubt ist.
    Die Anlage steht übrigens in den USA.

    Gruß Andy
    Zitieren Zitieren Not-Halt Kopplung zu Fremdanlagen  

  2. #2
    Registriert seit
    23.08.2010
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    289
    Danke
    13
    Erhielt 52 Danke für 40 Beiträge

    Standard

    Hallo Andy79,

    ich sehe Not-Halt=Not-Halt, egal welcher Ursprung, hat ja schließlich einen Grund, dass das Signal einen sicheren Halt auslösen muss.
    Das "schöne" an deine Situation ist, das die Maschine in den USA steht, somit gilt die MRL dort nicht (außer privatvertraglich gefordert).
    Ich würde dieses Verhalten der Maschine ablehnen, außer es pricht ein sicherheitstechnischer Grund gegen den dauerhaften Stillstand, z.B. Absaugung gesundheitsschädlicher Gase.

    Ob diese Aussage dir wirklich hilft weiß ich nicht, da es so klingt als ob du von deinem Chef diese Forderung erhalten hast. Da kannst du dich nicht wehren sondern nur ein Protestschreiben loswerden.

    Gruß
    Alex

  3. #3
    Registriert seit
    19.02.2016
    Beiträge
    477
    Danke
    8
    Erhielt 55 Danke für 50 Beiträge

    Standard

    Allllso... Wenn die externe-Maschine nach der Not-Halt Quittierung damit auch direkt wieder in Gang gesetzt wird. Ist nur entscheidend, ob Deine Maschine von der Quittierungsstelle der ext.-Masch. ausreichend einsehbar ist, damit diese "mit gestartet" werden darf...
    Ist sie nicht ausreichend einsehbar, dann Muss die Stelle zum wieder in Gang setzen an einer ausreichend einsehbaren Stelle sein. Also nicht mit anlaufen lassen...
    Alternativ hierzu gibt es auch die Möglichkeit, deine Maschine in einen überwachten Sicherheitsbereich zu packen, so das diese von "Überall" gestartet werden kann und darf
    (Sorry für die Ausdrucksweise, wenn ich aus den PILZ-Unterlagen zitiert hätte, wäre es nur noch schlechter geworden )

    MfG Fabsi

  4. #4
    Registriert seit
    09.11.2007
    Ort
    Rhein Main (Darmstadt)
    Beiträge
    663
    Danke
    61
    Erhielt 112 Danke für 80 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von jora Beitrag anzeigen
    Hallo Andy79,
    ...
    Ich würde dieses Verhalten der Maschine ablehnen, außer es pricht ein sicherheitstechnischer Grund gegen den dauerhaften Stillstand, z.B. Absaugung gesundheitsschädlicher Gase.

    Ob diese Aussage dir wirklich hilft weiß ich nicht, da es so klingt als ob du von deinem Chef diese Forderung erhalten hast. Da kannst du dich nicht wehren sondern nur ein Protestschreiben loswerden.

    Gruß
    Alex
    Das sehe ich auch so, gibt wahrscheinlich Ärger aber besser als ggf. mit Amerikanischen Rechtsanwälten im schlimmsten Fall darüber verhandeln, ob Du in den Knast gehst oder sie Dein Haus bekommen.

    Wenn Du Kollegen hast, das ganze mit denen diskutieren und gemeinsam dem "Anweiser" sachlich entgegentreten.

    Sowieso scheint da einiges falsch zu laufen, gibt es kein Software Review, keine Qualitätssicherung?

    Schon zur eigenen Sicherheit sollte ein fachlich kompetenter Kollege mit Dir in einem Review das System durchgehen und auch protokollieren.
    Wenn das "4 Augen!" angesehen haben, kann man Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz Dir kaum noch anlasten.

    Wenn es kritisch wird, rettet jeder zuerst einmal seine eigene Haut und der kleine Inbetriebnehmer steht allein im Regen.
    Als Freelancer immer auf der Suche nach interessanten Projekten.
    Zitieren Zitieren Sag (schreibe) NEIN  

  5. #5
    Registriert seit
    23.10.2009
    Beiträge
    398
    Danke
    59
    Erhielt 114 Danke für 88 Beiträge

    Standard

    Ich würde denen anbieten, auf der Schnittstelle zur Fremdmaschine einen Eingang "Externer Start" anzulegen. Dann sind die anderen in der Verantwortung, ob sie diesen "Start" nach Quittierung des Nothalt automatisch bringen oder nicht.
    Gruß
    Erich

  6. #6
    Andy79 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.11.2008
    Beiträge
    152
    Danke
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Danke zunächst mal für die rege Teilnahme.
    Um noch etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Es handelt sich hierbei um Fördertechnik (Rollenförderer) von denen grundsätzlich erstmal wenig Gefahr ausgeht, wohl aber vom 700kg schweren Skid der transportiert wird. Auch ist die Anlage von der Quittierstelle wenig bis gar nicht einsehbar, befindet sich außerdem auf einer anderen Ebene. Dies ist dann zugleich auch die Erklärung warum ein automatischer Wiederanlauf gewünscht ist, keiner hat Lust die Treppe raufzulatschen um die Anlage wieder zu starten.
    Ich sehe aber im Prinzip sind wir hier einer Meinung, ich würde mir nur wünschen irgendein Papier in der Hand haben zu können was meine Meinung belegt, da wie bereits festgestellt wurde die Maschinenrichtlinie hier keine Anwendung findet. Dabei sind die Amerikaner grundsätzlich beim Thema Arbeitssicherheit sehr viel strenger, wer schon mal dort war weiß was ich meine.
    Alles sehr widersprüchlich.
    Die Idee mit dem externen Start nehm ich mal mit, obwohl mich auch das nicht so ganz zufrieden stimmt. Aber besser als ein automatischer Wiederanlauf ist es alle mal.

    Gruß Andy

  7. #7
    Registriert seit
    21.12.2015
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Vielleicht hilft das noch etwas weiter (Auszug aus EN13849.1):
    "Das Antriebselement zum Rücksetzen muss ausserhalb des Gefahrbereichs und an einer sicheren Position mit
    guter Einsicht zur Überprüfung, dass sich keine Person im Gefahrbereich befindet, angebracht werden."

    Ist die Übersicht nicht gegeben, muss ein anderes Quittier-Verfahren angewendet werden. Hier spricht die Norm weiteren Quittiertaster an welche in einer gewissen Reihenfolge quittiert werden sollten. Die Person welche die SF quittieren möchte muss zwangsläufig den Gefahrenbereich durchlaufen und hat somit die Einsicht.

    Gruss Christoph

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Chrigu84 für den nützlichen Beitrag:

    Andy79 (12.03.2016)

  9. #8
    Registriert seit
    19.04.2009
    Beiträge
    302
    Danke
    31
    Erhielt 40 Danke für 32 Beiträge

    Standard

    Hallo Andy,

    ich hätte da noch ein paar Fragen ....
    Wieso schaltet ihr die Anlage aus? Sie ist so wie du schriebst nicht im Sichtbereich des Not-Halt Elements und muss somit auf die Fremdanlage nicht wirken. Es ist ein einfacher Stopp der immer zu Stande kommt wenn keine neuen Teile in die Maschine gefördert werden.

    Somit umgehst du all diese Problem.

    Gruß
    Zitat Zitat von Andy79 Beitrag anzeigen
    Danke zunächst mal für die rege Teilnahme.
    Um noch etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Es handelt sich hierbei um Fördertechnik (Rollenförderer) von denen grundsätzlich erstmal wenig Gefahr ausgeht, wohl aber vom 700kg schweren Skid der transportiert wird. Auch ist die Anlage von der Quittierstelle wenig bis gar nicht einsehbar, befindet sich außerdem auf einer anderen Ebene. Dies ist dann zugleich auch die Erklärung warum ein automatischer Wiederanlauf gewünscht ist, keiner hat Lust die Treppe raufzulatschen um die Anlage wieder zu starten.
    Ich sehe aber im Prinzip sind wir hier einer Meinung, ich würde mir nur wünschen irgendein Papier in der Hand haben zu können was meine Meinung belegt, da wie bereits festgestellt wurde die Maschinenrichtlinie hier keine Anwendung findet. Dabei sind die Amerikaner grundsätzlich beim Thema Arbeitssicherheit sehr viel strenger, wer schon mal dort war weiß was ich meine.
    Alles sehr widersprüchlich.
    Die Idee mit dem externen Start nehm ich mal mit, obwohl mich auch das nicht so ganz zufrieden stimmt. Aber besser als ein automatischer Wiederanlauf ist es alle mal.

    Gruß Andy

  10. #9
    Andy79 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.11.2008
    Beiträge
    152
    Danke
    34
    Erhielt 17 Danke für 15 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Sagen wir mal so, ein kleiner Teilbereich der Anlage ist (wenn auch schlecht) einsehbar, der Rest wenig bis gar nicht.
    Die sichere Kopplung und wer was ausschaltet ist so vom Kunden gefordert.

Ähnliche Themen

  1. Not-Halt Kennzeichnung
    Von b35 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.11.2013, 02:05
  2. Not-Halt quittieren
    Von volker im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.11.2013, 21:40
  3. Not-Halt
    Von Gixxer im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 09:32
  4. Verkettung von Not-Halt / Anlagen Not-Halt
    Von mcluis im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 19:13
  5. Platzierung Not-Halt
    Von E-Michl im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 15:00

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •