Allgemeine Frage zu Kommunikation von S7 CPUs über WLAN

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die CPs und die Linksys sind alle in dem gleichen Subnetz. Ich habe mir zwar nur den letzten Programm Abzug angesehen, aber lt der Dokumentation ist dies so. An den Anlagen wo ich mir bis jetzt alles angesehen habe, da stimmten die IP Adressen ebenfalls mit der DOKU überein.

Das was mir halt aufgefallen ist, das in den anderen CPs Router verwenden eingetragen ist und ebenfalls in ein einem Linksys die IP Adresse des Routers in dem Gateway. Wir haben bei uns relativ viel über WLAN laufen bzw schicken über die Brücken Daten hin und her. Der Router dort, ich kann mir den nur vorstellen, weil wir 2 Anlagen haben die sind in einem anderen Subnetz entgegen all den anderen. Ich frag mich auch wieso man das so gemacht hat, weil es wären noch genügend freie IP Adressen vorhanden gewesen und die Daten der Anlage müssen genau so zusammen laufen wie die Daten der anderen.

Aber die Anlage an der ich dran bin, die ist nicht angebunden an dem Netz . Allerdings auch IP technisch gesehen im gleichen Netz und mit eigenen Adressen, damit man diese ohne Probleme dann auch anbinden kann, wenn die Infrastruktur dafür vorhanden ist bzw sobald das gewünscht ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe das Problem gefunden @Blockmove, du hast mich auf die Idee gebracht als du das Routing angesprochen hast.

Ich habe jetzt mal meine 3 Linksys Module genommen und mal konfiguriert für eine andere Anlage. Aber das ist das gleiche Prinzip sprich 3 Teilnehmer. Ich bin bei der Konfiguration genau so vorgegangen wie immer, nur das diese dann sofort nach sec eine Verbindung aufgebaut haben.


Ich habe dann im STEP 7 im Netpro mit dir CPs angesehen und alle verwenden einen Router bzw. Router verwenden ist eingestellt. (192.168.2.1) Alle haben da auch in dem Feld die gleiche Adresse für den Router. Ich werde es am Donnerstag mal ändern.

Ich werde dann als erstes mir auch eine aktuelle Sicherung (VOR der änderung) von dem Programm ziehen, damit ich im Zweifelsfalls den alten Stand habe.


Ich habe aber jetzt herausgefunden, das es diese Art von Modulen nicht mehr gib, das WAP54G wurde abgekündigt.

Kann mir jemand vllt eine alternative empfehlen, ich weiß es gibt welche von Siemens...aber wir haben in der Vergangenheit gute Erfahrungen mit den Linksys Modulen gemacht, eventuell hat der ein oder andere hier einen Tipp für mich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei uns ist Siemens im Einsatz.
Hirschmann und Phoenix Contact bieten ebenfalls Produktean.
Ist aber preislich eine andere Liga als Linksys.
Bei den "Billig"-APs wird es langsam schwierig Teile mit abnehmbaren Antennen zu finden.

Gruß
Blockmove
 
Könntest du mir vllt noch kurz erklären wieso es damit zutun hat das ich hier jetzt in dem Fall den CPS einen Router zuweisen muss. Ich muss dabei sagen, das ich den verwendeten Router der in den CPS unter der IP 192.168.2.1 nicht via den PING erreichen konnte. Ich habe mir aber in der laufenden Anlage das Programm angesehen und mir den CP angesehen und dort gesehen das dies so eingestellt ist. Mir stellt sich die Frage wie das genau mit dem Routing abläuft, können die CPS sowas ? Wäre seitens der Hardware ein Router mit dieser IP vorhanden, den hatte ich doch erreichen können oder ?


Ich habe mir schon einen kleinen überblick verschafft. Die Preise von den von dir aufgeführten Hersteller sind ja kaum zu vergleichen mit denen der Linksys Module. Wir haben bis jetzt keine schlechte Erfahrung gemacht durch das Anwenden dieser Module. Die von TP-Link machen auch keinen schlechten Eindruck und vom Preis sehr günstig.

Gibt es denn Gründe die für das Verwenden eines AP on Siemens , wir haben bei uns im Betrieb die komplette Automatisierung von Siemens, daher würde ich da jetzt ungerne zu einen anderen Hersteller greifen, wenn man schon einmal dann Geld in die Hand nimmt. Ich müsste da halt nur ein paar Gründe sehen. Sry wenn das vllt jetzt eine blöd frage ist, aber ich bin da was neu auf dem Gebiet. Gibt es Gründe bzw einen Mehrwert, wenn ich jetzt ein AP von Siemens verwende bzw dann alles auf Siemens umstellen würde ?



Aufjedenfall nochmal vielen vielen dank für all deine Mühe :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Ein Router ist eine Vermittlungsstelle und "kennt" seine Teilnehmer.
Wenn du bei einem Netzwerkgerät einen Router einträgst, dann schickt es ganz vereinfacht gesagt Daten für Teilnehmer ausserhalb des aktuellen Subnetzes an den Router.
Der "vermittelt" dann weiter.
Ethernet / WLAN und TCP-IP kann richtig komplex sein.
Deshalb ist hier eine vernünftige Dokumentation wichtig.
Daher ja der Hinweis mit der Bestandsaufnahme.

Gruß
Blockmove
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich bin da seit längerem dran mit der Aufnahme, weil es da nur teilweise eine genaue Dokumentation drüber gibt. Ich habe eine Liste mit allen vorgegebenen IP-Adressen, das ist schon einmal sehr hilfreich und diese stimmen auch. Das einzige was nicht dokumentiert ist, das ist die Vernetzung des APs untereinander. Das komische ist halt mit dem Router, ich habe schon verstanden wozu dieser da ist und was der macht, allerdings sind alle Teilnehmer in dem gleichen Subnetz, da muss jetzt z.b nicht 192.168.4.10 mit 192.168.7.10 Das ist klar, das sich diese IP Adresse ohne Router dazwischen nicht finden.


Jetzt kommt das Aber

Die Anlage an der ich die alten Airont BR500E Module vorgefunden habe, diese ist nicht mit den anderen verbunden. Die IP Adressen sind aber auch alle im gleichen Subnet, wie die unserer anderen Anlagen, sprich wenn man diese Anbinden kann, das es keine Probleme gibt mit doppelt vorgegebenen IP Adresse. An welcher stelle könnte ich noch einmal im Programm ggf nachsehen. ? Die Kommunikation läuft im Programm über die AG_send und AG_recv. Bausteine. Ich konnte ebenfalls feststellen, das alten Module eine Routing Funktion haben. Da ist diese Funktion auch in dem Modul eingeschaltet. Leider haben wir die alten Module nicht mehr und diese sind auch nicht mehr erhältlich. Die Idee da mit einen Backup zu arbeiten bringt mir nichts.
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Umstellen der CPs hat auch nicht gebracht, aber mir ist noch was aufgefallen. Mir ist in der Anläge die Läuft eine MAC Adresse aufgefallen die ich so nicht zuordnen konnte. Aber ich denke mal das ist jetzt die Lösung meines Problems.

Ich habe ein Root Modul gefunden ebenfalls ein altes Aironet BR500E...in diesem Modul habe ich folgende Einstellungen gefunden Root: on ,Mode: Access_point, Active: on (STP forward) Ich konnte in diesem Modul ebenfalls die IP Adressen aller anderen WAP54G Module finden, sowie auch der CPs von den S7 Stationen.


Demnach fehlt mir definitiv der Router. Kann mir jemand einen Router empfehlen der dies kann bzw muss dieser besondere Spezifikationen haben ?
 
Zurück
Oben