-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben auf unseren Anlagen o.g. Energiemesskarten verbaut und im Programm wird dazu die WagoAppPowerMeasurement benutzt.
Da die Anlagen nun mit PV erweitert werden möchten wir zwischen Bezug und Einspeisung differenzieren. Dazu wird der Baustein "WagoAppPowerMeasurement.FbAC_Values_494" verwendet.
TotalActiveEnergy gibt der Compact-Baustein mit etwa 815000 kWh raus
Der FbAC_Values_494 sagt indes nur 16300 kWh
Hat der Baustein ein Problem mit der Zahlengrösse oder ich mit dem Verständnis ?

Da die Anlagen nun mit PV erweitert werden möchten wir zwischen Bezug und Einspeisung differenzieren. Dazu wird der Baustein "WagoAppPowerMeasurement.FbAC_Values_494" verwendet.
TotalActiveEnergy gibt der Compact-Baustein mit etwa 815000 kWh raus
Der FbAC_Values_494 sagt indes nur 16300 kWh
Hat der Baustein ein Problem mit der Zahlengrösse oder ich mit dem Verständnis ?