Energiemessung mit 750-494

Vertipper

Level-2
Beiträge
44
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben auf unseren Anlagen o.g. Energiemesskarten verbaut und im Programm wird dazu die WagoAppPowerMeasurement benutzt.
Da die Anlagen nun mit PV erweitert werden möchten wir zwischen Bezug und Einspeisung differenzieren. Dazu wird der Baustein "WagoAppPowerMeasurement.FbAC_Values_494" verwendet.

TotalActiveEnergy gibt der Compact-Baustein mit etwa 815000 kWh raus
Der FbAC_Values_494 sagt indes nur 16300 kWh

Hat der Baustein ein Problem mit der Zahlengrösse oder ich mit dem Verständnis ?


TotalActiveEnergie.PNG
 
Da beim Kompaktbaustein das Valid Bit nicht gesetzt ist, würde ich sagen, dass die aktuellen Werte nicht gültig sind.
Ich bin mir nicht sicher ob mehrere Bausteine gleichzeitig auf einem Modul aktiv sein dürfen, da sie einen konkurrierenden Zugriff darstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Valid-Bit wechselt zwischen beiden Bausteinen. In der Beschreibung steht bei beiden Bausteinen, dass sie mehrfach im Projekt aufgerufen werden können.
In Codesys 2 gab es bei diesen Bausteinen noch ein Token-Bit, welches wohl den Zugriff gesteuert hat.

DIe Werte aus dem Compact Baustein sind realistisch, haben sich seit gestern erhöht.
Die 163238 vom FbAC_Values bleiben unverändert.
Wenn ich dem Compact Baustein das xEnable wegnehme, ändert sich daran nichts.
 
Am besten wird es sein, das Programm zu stoppen, einen Warm Reset durchzuführen und das Programm dann einmal so laufen zu lassen, dass nur der AC-Values Baustein läuft. Dann sollten die korrekten Werte auch hier angezeigt werden. Der Knackpunkt beim Compact Baustein ist, dass dieser ca. 20 SPS Zyklen braucht bis er alle Werte ausgelesen hat (pro SPS- Zyklus 4 Werte). Je nach Task Einstellung kann es sein, das der AC-Values Baustein erst gar nicht zum Zug kommt.
 
Zurück