Step 7 Siemens S7-1500 im Austausch zu einer früheren B&R Steuerung

schneijo

Level-2
Beiträge
98
Reaktionspunkte
11
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir sind für ein industrielles Migrationsprojekt für eine Anlagenautomatisierung angefragt worden.
In der Bestandsanlage ist eine B&R Steuerung X20CP3586, B&R X20 IOs und B&R Frequenzumrichter ACOPOSinverter P84-Serie verbaut.
Der ursprüngliche Systemintegrator ist nicht mehr verfügbar und es gibt keine Sourcecode-Hinterlegung beim Endkunden.
Wir haben sogut wie keine Erfahrung mit B&R Komponenten.
Der Kunde wünscht eine technologische Angleichung dieser Anlage an seinen sonstigen Bestand auf Siemens Basis.
Aus diesem Grund ist geplant die B&R CPU gegen eine Siemens S7-1516 CPU zu tauschen.
Wir haben im B&R Produktportfolio für die X20 Serie gesehen, dass es Profinet-Bus-Controller für die IO-Karten gibt.
Damit könnte eine aufwändige Neuverdrahtung der IO-Karten z.B. beim Wechsel auf ET-200-SP entfallen.

Für den Steuerungstausch möchten wir folgende Fragen klären:
1. Sind die B&R-Bestandskomponenten weiterhin und zukünftig marktverfügbar?
2. Sind Ersatzteile für die B&R P84 Inverter-Serie weiterhin und zukünftig marktverfügbar?
3. Können X20BC00E3 Profinet-Bus-Controller zur Anbindung an S7-1500 Profinet-Netzwerke verwendet werden?
4. Die Frequenzumrichter haben Ethernet-Anschlüsse, können wir daraus folgern dass es sich dabei um Powerlink-Schnittstellen handelt?
5. Gibt es auch entsprechende Umrüstkarten für die Frequenzumrichter der P84-Serie zu Profinet oder Profibus?
6. Falls nicht, wie würde man die Powerlink-Schnittstelle am sinnvollsten in die S7-1500 Steuerung integrieren?
7. Oder doch die Frequenzumrichter ganz ersetzen? Es sind verhältnismäßig viele, die Kosten sprengen möglicherweise das Budget.

Vielen Dank für euer Feedback.
 
Für den Steuerungstausch möchten wir folgende Fragen klären:
1. Sind die B&R-Bestandskomponenten weiterhin und zukünftig marktverfügbar?
2. Sind Ersatzteile für die B&R P84 Inverter-Serie weiterhin und zukünftig marktverfügbar?
3. Können X20BC00E3 Profinet-Bus-Controller zur Anbindung an S7-1500 Profinet-Netzwerke verwendet werden?
4. Die Frequenzumrichter haben Ethernet-Anschlüsse, können wir daraus folgern dass es sich dabei um Powerlink-Schnittstellen handelt?
5. Gibt es auch entsprechende Umrüstkarten für die Frequenzumrichter der P84-Serie zu Profinet oder Profibus?
6. Falls nicht, wie würde man die Powerlink-Schnittstelle am sinnvollsten in die S7-1500 Steuerung integrieren?
7. Oder doch die Frequenzumrichter ganz ersetzen? Es sind verhältnismäßig viele, die Kosten sprengen möglicherweise das Budget.

Vielen Dank für euer Feedback.
1. Am Besten B&R anfragen wie lange Produkte noch marktverfügbar sind.
2. Am Besten B&R anfragen wie lange Produkte noch marktverfügbar sind.
3. Ja
4. Ja
6. X20IF10E3-1
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo PeterPan-35,

vielen Dank für dein Feedback.
Die Marktverfügbarkeit haben wir mittlerweile bei B&R angefragt.
Zu Punkt 6 deiner Antwort verstehe ich nicht ganz. Das Modul X20IF10E3-1 ist als Profibus-Modul für die X20 IO-Karten gedacht.
Wie kann ich damit die Frequenzumrichter der ACOPOSinverter P84-Serie über eine S7-1500 ansprechen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Eventuell ist das Steuerungsprojekt auf der Speicherkarte der CPU abgelegt, diese Möglichkeit ist allerdings bei B&R optional und kostet bei jedem Download Zeit.